Maneira correta de conectar o cabo do gerador?

3

Eu comprei recentemente um gerador portátil 5500W da Champion para uso com a chave de transferência existente da minha casa. Ele tem o familiar conector de trava de torção circular 30A L14-30R, que eu uso com um cabo de força macho & fêmea de 40 pés. Recentemente, quando eu tive meu eletricista local, ele ligou-o para mim, nós testamos demitido e funcionou bem.

Mas agora que vou usá-lo sozinho, estou obcecado com a segurança, especialmente com os passos que você dá para conectá-lo à casa. Isso é o que o eletricista fez:

  1. Conecte a extremidade fêmea do cabo na caixa de entrada de energia na casa
  2. Inicie o gerador e deixe que ele acelere
  3. Conecte o terminal macho ao gerador
  4. Ir para a chave de transferência - certifique-se de que todos os disjuntores da filial que estão sendo alimentados pela chave de transferência estejam desligados (isso evitará cargas súbitas ao mover a rede para a posição GEN)
  5. Inverta os disjuntores principais, um de cada vez, para a posição GEN, a partir de LINE
  6. Virar disjuntores de ramificação sendo alimentados por chave de transferência, um de cada vez, para a posição ON

A minha preocupação está nos passos 1-3, pois parece haver muita informação conflitante na rede. Meu manual do gerador informa claramente NÃO para iniciar o gerador com cargas conectadas. No entanto, há um aviso na caixa para o cabo de alimentação que eu consegui conectar o cabo ANTES de ligar o gerador! Então essa informação parece contraditória ...

Há também um vídeo do YouTube aqui com um cara conectando o cabo ANTES que ele inicie o gerador: link

Na verdade, estou começando a pensar que qualquer um dos caminhos pode ser OK, desde que a chave de transferência esteja na posição LINE, já que isso cortará a energia da caixa de entrada, certo? Então não haveria chance de sobrecarregar o genio na inicialização.

Qualquer ajuda que você possa fornecer é muito apreciada. Há muita desinformação lá fora, é ridículo.

    
por rk15000 18.01.2018 / 14:23

1 resposta

Como você tem uma chave de transferência adequada, você pode conectar o cabo com segurança à entrada e ao gerador. Enquanto os interruptores do interruptor de transferência estiverem na posição LINE, não deverá haver carga no gerador.

Uma vez que você comece a mudar de LINE para GEN, o gerador irá começar a pegar as cargas.

NOTA:

Não sei ao certo como o seu comutador de transferência está ligado, mas não deve haver necessidade de desligar os disjuntores no painel de serviço. Os comutadores no dispositivo de transferência devem lidar com isso. Eles devem realmente quebrar o circuito ao alternar entre LINE e GEN. Os switches normalmente terão três posições (LINE, OPEN, GEN), de modo que o circuito esteja sempre aberto antes de mudar para uma das fontes de energia.

Pense no seu comutador de transferência como tendo seis contatos, com um serviço de transporte que se move entre dois de cada vez.

Quando está na posição LINE, a carga está sendo fornecida pela empresa de energia.

Como não há carga no gerador, você pode conectá-lo e iniciá-lo.

À medida que você alterna para a energia do gerador, o equipamento de transferência abrirá o circuito enquanto você liga.

Quando finalmente alcança a posição GEN, o gerador irá captar as cargas.

Portanto, enquanto os interruptores de transferência estiverem na posição LINE ou OFF, você deve estar pronto para iniciar o gerador com o fio conectado.

    
18.01.2018 / 14:46