O terminal HUM na maioria dos fornos é um terminal de 120VCA. Se você quiser usar o terminal HUM para controlar o umidificador, você terá que usar um transformador abaixador para reduzir para 24VAC.
Para medir a tensão no terminal HUM:
- Defina seu voltímetro para medir volts AC.
- Coloque uma sonda em um terminal HUM.
- Coloque a outra sonda no outro terminal HUM.
Quando o forno estiver funcionando no modo de aquecimento, você deverá medir ~ 120 volts por cerca de 1 segundo após o início do motor do soprador.
"HUM relay closes on any heating call (HP/Gas) approximately 1 second after the blower motor starts"
- Da literatura do fabricante
De acordo com o fabricante, o terminal HUM é classificado para 1 ampere a 120 volts.
Você pode ser capaz de simplesmente conectar o fio do umidificador ao terminal W
no forno, em vez de diretamente ao transformador. Dessa forma, o umidificador só terá energia quando o termostato estiver solicitando calor. No entanto, sem saber mais detalhes sobre o seu sistema, é impossível dizer com certeza se isso funcionará. Por favor, forneça a marca e o modelo do umidificador, e um diagrama de fiação / fotos, se você quiser uma resposta mais precisa.