Fechamento de dutos de aquecimento

0

Temos um forno a gás natural que atualmente aquece toda a nossa casa. Nós planejamos colocar uma suíte de locação no porão que exigirá o fechamento de todo o trabalho do duto no espaço da suíte. Isso significa que o forno estará aquecendo 36% menos espaço. Existe alguma coisa que podemos fazer para manter nosso forno de autodestruição?

    
por Gary Zekveld 04.12.2014 / 01:07

3 respostas

Eu não tenho certeza de onde você teve a ideia de que seu forno irá se autodestruir se você não rodar tanto, mas não vai funcionar.

A menos que a segunda unidade esteja isolada, você provavelmente acabará aquecendo de qualquer maneira.

    
04.12.2014 / 03:57

É mais provável que diminua o ciclo devido ao superaquecimento devido ao fluxo de ar insuficiente. O sobreaquecimento irá contribuir para a falha prematura da chave limite de sobretemperatura. Ciclismo curto coloca um pouco mais ferido em tudo que tem que começar e parar. Eu não me preocuparia a menos que você perceba que está agindo de forma engraçada; não pode atingir a temperatura definida, inicia e pára continuamente (continua a reacender) antes de atingir a temperatura definida.

Uma solução seria variar manualmente o valor do gás; corte o gás de volta alguns. Ciclos curtos acontecerão menos e o forno emitirá uma quantidade adequadamente reduzida de BTUs. Observe a chama através da janelinha enquanto brinca com a válvula (não muito, duvido que seu porão tenha exigido 36% da produção do seu forno).

Anedota:

Você tem um lar muito hermético se um único forno puder aquecer seu 2400sf. Uma casa desse tamanho limítrofe exige sistemas de divisão dupla. Eu morava em um apartamento de 1700 que tinha um forno de BTU de 150k que mal conseguia acompanhar. Eu acho que sua fornalha vai realmente gostar dessa mudança e certamente precisará correr menos quando alguém estiver aquecendo o porão para você.

Sugestão não solicitada:

Seria melhor desconectar as corridas da câmara de plenum, em vez de apenas limitá-las em seus pontos finais (onde o locatário também pode decidir desafogá-las) para maior eficiência.

Lembre-se de que você precisará acessar a sua unidade e o locatário precisará acessar o painel do disjuntor. Além disso, a suíte em si precisa de dois meios de saída, assim como os quartos (janelas com uma abertura mínima líquida de 5,7 sq.). conte como um).

    
04.12.2014 / 06:42

Você certamente poderia ter alguém para sair e reequilibrar seus dutos de fornos para compensar o fluxo de ar mais baixo.

No entanto, se você está na posição (muito comum) de pensar que o fechamento de dutos "sobrecarrega o seu soprador de forno" acontece de você tê-lo exatamente para trás (e você tem muita companhia) - o fechamento de dutos na verdade reduz o carregar no seu soprador de forno (e abri-los aumenta). Contraintuitivo, mas é verdade.

Assim, seu forno não deve se autodestruir, mesmo que você não o reequilibre.

Algum tempo no passado eu postei outra resposta sobre isso com referências.

    
04.12.2014 / 04:40