Estou pensando em instalar um novo circuito. O painel está na parede em um porão inacabado. Três perguntas:
-
O novo cabo NM vai para baixo e ao redor do painel considerado como "sujeito a dano físico" (300.4), então ele deve ser protegido como descrito em 334.15 (B)?
-
A questão é se os cabos estão acima, abaixo ou ao lado do painel, ou quão alto está?
-
Se a proteção for necessária, eu devo envolvê-los em EMT até a cavidade de viga do piso? Existem outras soluções que são práticas?
Eu estou em Massachusetts, então a NEC 2014 se aplica com estas alterações . Depois de muita escavação, não encontrei nada explícito no código. Mas eu gostaria de saber não apenas o que a NEC me deixará escapar, mas também o que é bom e bom acabamento. Eu gostaria de poder olhar para o que já está lá para orientação, mas parece que isso ... pelo menos eu gostaria que o novo trabalho fosse feito corretamente.
Não tenho certeza sobre como interpretar o seguinte a partir de 334.15 (C):
Nonmetallic-sheathed cable installed on the wall of an unfinished basement shall be permitted to be installed in a listed conduit or tubing or shall be protected in accordance with 300.4. Conduit or tubing shall be provided with a suitable insulating bushing or adapter at the point the cable enters the raceway.
Isso significa que se você tiver NM na parede em um porão inacabado, então é considerado estar sujeito a danos físicos, e você deve colocá-lo em conduítes ou tubulações listados a menos que já esteja protegido conforme descrito em 300.4 ( Nenhuma delas parece relevante, especialmente porque as emendas de Massachusetts excluem 300.4 (D))? Ou ainda pode ser desprotegido se estiver em algum lugar que não esteja sujeito a danos físicos (por mais que isso seja decidido)?
Artigos relevantes no NEC 2014:
300.4 Proteção contra danos físicos. Quando sujeitos a danos físicos, condutores, pistas e cabos devem ser protegidos. [Continua com detalhes sobre membros de madeira, embora membros de metal, atrás de painéis removíveis, paralelos a membros de estrutura e tiras de franzido, em ou sob o deck de telhado, em ranhuras rasas, em acessórios isolados e cruzando juntas estruturais]
334,10 Usos Permitidos. Os cabos Tipo NM, Tipo NMC e Tipo NMS poderão ser usados a seguir, exceto se proibido em 334.12 [que parece não conter nada relevante ] :
(1) Moradias unifamiliares e de duas famílias e suas garagens anexas ou isoladas e seus edifícios de armazenamento.
[…]
(A) Type NM. Type NM cable shall be permitted as follows:
(1) For both exposed and concealed work in normally dry locations except as prohibited in 334.10(3) [which is irrelevant, because my house falls under 334.10(1)].
[…]
334.15 Trabalho exposto. Em trabalhos expostos, exceto como previsto em 100.11 (A), o cabo deve ser instalado conforme especificado em 334.15 (A) até (C).
(A) To Follow Surface. Cable shall closely follow the surface of the building finish or of running boards.
(B) Protection from Physical Damaga. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffic -XW, or other approved means. […]
(C) In Unfinished Basements and Crawl Spaces. Where cable is run at angles with joists in unfinished basements and crawl spaces, it shall be permissible to secure cables not smaller than two AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run either through bored holes in joists or on running boards. Nonmetallic-sheathed cable installed on the wall of an unfinished basement shall be permitted to be installed in a listed conduit or tubing or shall be protected in accordance with 300.4. Conduit or tubing shall be provided with a suitable insulating bushing or adapter at the point the cable enters the raceway. The sheath of the nonmetallic-sheathed cable shall extend through the conduit or tubing and into the outlet or device box not less than 6 mm (1/4 in). The cable shall be secured within 300 mm (12 in) of the point where the cable enters the conduit or tubing. Metal conduit, tubing, and metal outlet boxes shall be connected to an equipment grounding connector complying with the provisions of 250.86 and 250.148.