Calafetagem / Selante para tubo de conduíte no telhado?

0

Eu tinha um empreiteiro vindo recentemente para a minha casa para fazer manutenção de AC para a unidade localizada no meu telhado. Enquanto lá em cima, ele mencionou que os conduítes que transportam os fios elétricos não foram classificados para uso externo e poderiam criar problemas nas juntas. Uma solução que ele propôs foi levar um pouco de calafetagem de silicone e apenas cobrir as juntas para evitar que a água penetrasse no tubo.

Será que importa o tipo de calafetagem que recebo? Devo procurar um produto que seja 100% silício e chamá-lo por dia, ou existe outro tipo de selante que eu deveria procurar?

Eu preferiria não ter que substituir a tubulação do conduíte, pois há muito lá em cima (há outras cinco unidades no meu prédio) e prefiro uma solução DIY que ajudará a mitigar quaisquer problemas até que TODOS os conduítes no telhado pode ser substituído.

Aqui estão as fotos das articulações de que estou falando: link

    
por linusthe3rd 03.06.2017 / 20:37

2 respostas

Do Steel Tube Institute (instituto composto por vários fabricantes de eletrodutos de aço):

Question: Can EMT be used on roof-tops?

Answer: There is no prohibition in the NEC. In some installations, there may be a concern about physical damage or corrosion protection. This is often a judgment call by the authority having jurisdiction. The NEC does not allow EMT to be used where, “during installation or afterward, it will be subject to severe physical damage.” The NEC also requires the EMT to be “securely fastened in place” and provides requirements for supports. The AHJ may determine more supports are necessary. If the AHJ approves the installation with EMT, consideration should be given to compliance with NEC 110.12, 300.6, 300.7(A) & (B), 358.10 and 358.30.

Portanto, se o seu eletroduto foi instalado com conexões projetadas para um "local úmido" (parece que são, mas confirmam) e está devidamente suportado, e as provisões para expansão foram fornecidas (se necessário), então você deve ESTÁ BEM. Mais importante ainda, se a Autoridade Jurisdicional (AHJ) aprovou a instalação, então você está bem.

No final, não faria mal aplicar silicone. Use 100% de silicone e limpe a (s) área (s) primeiro para que fiquem.

    
03.06.2017 / 22:02

Eu acho que o empreiteiro estava apenas tentando obter algum trabalho extra. A sua imagem mostra conectores de compressão estanques que foram utilizados durante anos em condutas exteriores, sim, EMT foi aprovado para essa utilização. Eu concordo com a resposta do @Jimmy Fix-it, além de nunca ter gostado da idéia de usar qualquer tipo de material, incluindo silício que não tenha sido aprovado pela UL para tal uso e aprovado pela NEC para instalação.

Em suma, o seu canal está bem, parece um pouco enferrujado, mas não é incomum até uma substituição programada. Apenas certifique-se de que não haja buracos enferrujados e que os encaixes não se separaram e que você tenha um fio terra conectado e preso ao longo do circuito.

    