Como ligar um sub-painel de um circuito existente de 15 amp?

0

Estou adicionando energia para uma lagoa ao ar livre, vou precisar de quatro saídas no final. Eu tenho um circuito de 15 amperes existente no meu painel de serviço da casa principal que se conecta a uma parede externa. Eu quero amarrar isso com 12-2 e executá-lo a cerca de 20 metros de distância (enterrado em conduíte rígido) e foi sugerido que eu coloquei um pequeno sub painel na extremidade remota para ajudar a isolar a corrida mais tarde (Pergunta 1. É a sub painel desnecessário em primeiro lugar?). No final, preciso de quatro tomadas GFI perto da lagoa.

Conceito: eu ia pegar uma caixa de desconexão CA típica e trocar um novo disjuntor de 15 ampères. A questão é sobre a fiação. A caixa de desconexão de CA tem dois terminais principais e o que eu acho é a barra neutra na parte inferior. Eu estou supondo que eu preciso adicionar uma barra de terra e, em seguida, meu 12-2 de entrada irá conectar desta forma: Hot (preto) para um desses lugs, Neutro (branco) vai para a barra neutra, Ground (cobre nu) vai para nova barra de terra. Eu assumo que a barra de terra e a barra neutra não estão ligadas neste cenário? Devo também enterrar uma haste de aterramento e amarrar a nova barra de aterramento do painel na haste de aterramento? A partir deste novo disjuntor, eu operarei as duas novas saídas em uma caixa à prova de tempo separada. Usarei uma GFI e, em seguida, conectarei a segunda saída padrão no lado da carga, para que fiquem protegidas. Descrevi-o corretamente ou perdi algo maior? Obrigado!

ATUALIZAÇÃO: respondendo a perguntas
Carga a considerar no final da lagoa:

  • Bomba: 12 volts, 28 watts, 60 Hz,
  • UV: Lâmpada UV de 120 volts, 60 Hz, 9 watts
  • LED
  • : 0,76 Watts

Existe uma única saída no circuito existente.

    
por kcap 10.01.2019 / 01:30

1 resposta

Você não precisa de um desligamento ou sub-painel para um único circuito externo.

Você não deve colocar 4 receptáculos GFCI ao ar livre se puder evitá-lo.

A melhor maneira de lidar com o requisito da GFCI é encontrar um lugar ao longo do circuito ainda dentro de sua casa seca. Coloque o GFCI lá, porque ele não será destruído pelo tempo. Você sabe como usar os terminais LOAD em um GFCI para proteger as coisas downline, então faça exatamente isso para todo o seu circuito ao ar livre .

Agora, como a fiação também é protegida, você pode usar o enterramento direto na tampa de 12 ". Embora você esteja usando o Rigid, precisa apenas de 6" de cobertura. Você pode usar THWN fios individuais no conduíte e não precisa de um terreno desde Rígida é o solo.

    
10.01.2019 / 01:55