Posso executar fiação elétrica através de vigas de teto do porão?

2

Meu painel principal de disjuntor elétrico está em uma extremidade do nosso porão inacabado. Eu preciso correr dois circuitos até o final do porão. Normalmente, eu montaria esses fios no feixe central que suporta a casa e percorre o centro da casa. Como não há mais espaço disponível naquele feixe central, gostaria de encaminhar o fio NM do tipo 12 através do teto do meu subsolo fazendo furos adequados nas vigas do piso.

Isso é legal e posso colocar 2 fios em um conjunto de furos?

    
por John Errington 02.10.2014 / 18:59

2 respostas

As diretrizes gerais:

  • Não entalhe uma joelha. (é legal sob as circunstâncias corretas, mas não considere até que você não tenha outra escolha).
  • Não perfure uma vigota perto das extremidades. (quão perto está perto? Fure ao terço médio e seja seguro.)
  • Perfure apenas a linha central da viga. (Esta é a área sob menos estresse).
  • mantenha seus buracos a menos de 1/3 da altura da viga. Um buraco de 3/4 de polegada para romex é bom em quase todas as circunstâncias.

Estas não são as regras, são um conjunto de diretrizes mais restritivas que as regras, com as quais você pode trabalhar com rapidez e facilidade no campo. Se você quiser trabalhar fora dessas diretrizes, consulte o código de construção local.

    
02.10.2014 / 19:51

Tem certeza de que o feixe central está cheio? Você pode empilhar o romex, embora as regras de depreciação se apliquem. No entanto, como a maioria dos circuitos já está desclassificada, acrescentar mais dois através de grampos de empilhamento romex pode ser ok.

Esta página do livro de regras se aplica, pelo menos no Canadá. link

    