Um circuito de 20 ampères pode ter um pigtail de calibre 14 diretamente para um receptáculo?

7

Estou a religar uma pequena parte de uma parede e estou confuso acerca de uma combinação da NEC e dos produtos que consigo encontrar.

Estou trabalhando em um circuito de 20 amp (com fio de 12g, claro). Estou conectando 4 receptáculos em sua própria caixa, receptáculos de 15 ampères para a normalidade. Mas os terminais não parecem aceitar fio de 12g, mesmo nos parafusos. Minha primeira reação foi fazer tranças de 14g de tranças, de modo que a torneira de 14g vá diretamente para o recipiente e não seja usada para alimentar o resto do circuito. 12g na caixa, 12g fora da caixa e 14g dentro da caixa apenas.

Esse tipo de emenda é permitido ou devo procurar mais por uma tomada de 15 ampères que possa aceitar mais facilmente fio de 12g?

    
por andyortlieb 01.02.2014 / 05:28

6 respostas

Eu diria que o fio de calibre 14 em qualquer lugar em um circuito de 20 amp não está OK. A finalidade do disjuntor é cortar a energia antes que a fiação superaqueça. Se você conectar vários dispositivos em uma tomada que totalize 20 amperes, você excederá a capacidade de operação segura do fio de calibre 14 sem causar um disparo no disjuntor. (Você pode ter menos de 15 A para cada tomada individual, mas entre as duas tomadas em um receptáculo duplex você pode exceder a classificação de 15 A do fio de calibre 14).

O fio de calibre 12 é um pouco mais difícil de trabalhar, mas eu nunca tive um grande problema em conectá-lo às tomadas. (Trabalhar com a rigidez extra e o volume na caixa de junção é o problema que eu geralmente notei.) No entanto, talvez você possa pegar alguns receptáculos de 20 ampères, mesmo que não pretenda usar aparelhos de 20A. Obviamente, um receptáculo de 20A precisa suportar fiação 12GA ...

    
01.02.2014 / 06:15

National Electrical Code 2008

Article 210 Branch Circuits

II. Branch-Circuit Ratings

210.19 Conductors — Minimum Ampacity and Size.

(A) Branch Circuits Not More Than 600 Volts.

(2) Multioutlet Branch Circuits. Conductors of branch circuits supplying more than one receptacle for cord-and-plug connected portable loads shall have an ampacity of not less than the rating of the branch circuit.

O que significa que, no seu caso, você terá que usar condutores 12 AWG para conectar o receptáculo.
note: Um receptáculo duplex na verdade conta como dois receptáculos de acordo com o NEC

No entanto, existem situações em que 14 condutores AWG podem ser usados em um circuito de 20 amperes.

(4) Other Loads. Branch-circuit conductors that supply loads other than those specified in 210.2 and other than cooking appliances as covered in 210.19(A)(3) shall have an ampacity sufficient for the loads served and shall not be smaller than 14 AWG.

Exception No. 1: Tap conductors shall have an ampacity sufficient for the load served. In addition, they shall have an ampacity of not less than 15 for circuits rated less than 40 amperes and not less than 20 for circuits rated at 40 or 50 amperes and only where these tap conductors supply any of the following loads:
(a) Individual lampholders or luminaires with taps extending not longer than 450 mm (18 in.) beyond any portion of the lampholder or luminaire.
(b) A luminaire having tap conductors as provided in 410.117.
(c) Individual outlets, other than receptacle outlets, with taps not over 450 mm (18 in.) long.
(d) Infrared lamp industrial heating appliances.
(e) Nonheating leads of deicing and snow-melting cables and mats.

Verifique o dispositivo

Clique para ver maior

Push in #14 CU solid wire for 15A branch circuit only.

Installation Screw Terminal > #14 - #12 AWG CU Wire Only.

Observe na parte de trás deste receptáculo duplex de 125V 15A, ele afirma que você pode usar fio de cobre de 14 AWG ou 12 AWG ao terminar nos terminais de parafuso, mas que cobre 14 AWG deve ser usado ao terminar nos terminais de pressão. Ele também diz que se você estiver usando o terminal push in e o cobre 14 AWG, ele só pode ser usado em um circuito de 15 amperes. Se você estiver instalando isso em um circuito de 20 amperes, com fio de 12 AWG, você terá que usar os terminais de parafuso.

    
01.02.2014 / 16:51

Existem MUITAS vezes quando você pode ter # 14 em um disjuntor de 20A, e este NÃO é um deles.

Além disso, conforme indicado, NUNCA use os furos de fio rápido na parte de trás dos dispositivos. Eles são extremamente propensos a falhas e simplesmente NÃO valem os 2 segundos que economizam.

    
13.02.2014 / 18:48

A NEC 240.4 (D) (3) afirma que o 14 AWG deve ser protegido em 15A. Você não pode usar o 14 AWG em nenhum lugar em um circuito que tenha um disjuntor de 20 A.

Se você estiver colocando tomadas de 15 amp em um circuito de 20 ampères com fio de calibre 12, então você DEVE usar os terminais de parafuso, não os terminais de facada traseira. Eu não os usaria mesmo com fio de bitola 14, já que vi os fios dobrarem e quebrarem no ponto em que a blindagem foi removida e o plugue ficar inoperante ou o disjuntor se desligar. Apenas use os terminais laterais. Certifique-se de que os fios estejam enrolados no sentido horário ao redor do parafuso, de modo que apertar os parafusos puxe o fio com mais força e não empurre o fio para fora.

    
01.02.2014 / 06:26

Se eu poderia ou não me safar, eu, em primeiro lugar, NUNCA colocaria 15a receptáculos em uma linha 20a. Eu presenciei pessoalmente um recozimento do recipiente desta maneira quando um 10+ um aquecedor em uma linha 15a cozinhava uma saída 10a. O mesmo princípio se aplica a uma tomada 15a em uma linha 20a. Muito inseguro.

    
29.07.2015 / 20:32

Todas essas respostas estão incorretas. No circuito de 20A, você pode usar caudas # 14 na caixa para fornecer um receptáculo de 15A, mas não um receptáculo de 20A. Isso cai sob a regra de toque. No entanto, se você estiver usando o receptáculo 15A como uma passagem (onde os fios de alimentação estão em um conjunto de terminais e a continuação do circuito está no outro conjunto), eles devem ser # 12 porque carregarão o corrente total do circuito. Todos os receptáculos de 15A são classificados para alimentação de 20A, mas o receptáculo em si só permitirá que um dispositivo de 15 amp seja conectado, de modo que o # 14 está ok. Esta é a mesma razão pela qual o fio # 16 é permitido em luminárias.

    
22.09.2015 / 03:31