Qual é a melhor prática para amarrar as terras em uma caixa de metal?

2

A eletricidade foi inspecionada hoje e a única coisa que o inspetor disse foi que minha área estava bagunçada em uma caixa de metal (ainda código, mas confuso). Caixa de 3 grupos com três interruptores de luz a funcionar em diferentes direcções. Como você os amarrava juntos para que parecessem arrumados e tivessem espaço para tudo?

    
por DMoore 06.09.2013 / 22:38

2 respostas

É aqui que os conectores de crimpagem de cobre são úteis.

Digamos que você tenha uma caixa de 3 grupos, com três cabos entrando e três dispositivos para conectar. Você também tem que ligar o condutor de aterramento à caixa, se você estiver usando uma caixa de metal. Então você pode ter três condutores de aterramento entrando, mas precisa de 4 condutores de aterramento, e todos eles têm que estar ligados.

Deixe os condutores de aterramento dos três cabos que entram por muito tempo, e pegue um pedaço de fio desencapado para usar como cauda de porco. Alimente os três condutores de aterramento através do conector de crimpagem, de modo que haja fio suficiente para se conectar aos dispositivos. Insira uma extremidade do pedaço de arame no conector e, em seguida, prenda o conector.

Agora, guarde os aterros novamente na caixa e prenda o fio de ligação à caixa (usando um parafuso ou clipe de aterramento). Conecte um condutor de aterramento a cada dispositivo e pronto.

Alternativamente, você pode deixar um condutor realmente longo (enquanto ainda inclui o condutor de ligação extra), então use esse único condutor para conectar todos os dispositivos.

    
07.09.2013 / 14:55

250.148 Continuity and Attachment of Equipment Grounding Conductors to Boxes.

(C) Metal Boxes. A connection shall be made between the one or more equipment grounding conductors and a metal box by means of a grounding screw that shall be used for no other purpose, equipment listed for grounding, or a listed grounding device.

Portanto, se a caixa contiver um interruptor de luz que tenha um parafuso de aterramento, não há necessidade de aterrar a caixa separadamente, já que a conexão com o interruptor de luz fornece o caminho para o solo.

Se esta for uma caixa de junção sem dispositivos, deve haver um parafuso ( separado dos que seguram a caixa para cima) na caixa que você amarra ao chão para. A maneira típica de fazer isso seria executar um fio nu (ou verde) separado de um parafuso (normalmente verde ) na caixa, unida com todo o resto dos fios terra na caixa.

Não está claro no seu comentário, mas parece que você está se aterrando ao parafuso segurando a caixa - isso seria contra o código.

    
06.09.2013 / 23:28