Que circuito devo usar para uma nova tomada na minha sala de estar?

2

Minha casa (construída em 1953) tem uma série de inconvenientes elétricos, incluindo o fato de que o mesmo circuito que alimenta as tomadas na sala de estar também alimenta muitos outros locais separados por toda a casa, como todas as luzes e tomadas. o porão, saídas na varanda de trás, luzes do armário e todo o segundo andar (!)

Os proprietários anteriores instalaram uma unidade A / C de parede embutida na sala de estar que usava um circuito dedicado de 240V (provavelmente instalado nos anos 80). Quando removemos o A / C da parede, desconectei esse circuito e usei seus slots de disjuntor para um novo secador. Deixei os fios na parede e adoraria instalar uma nova tomada de aterramento duplex no lugar.

Meu dilema é, no entanto, que circuito devo usar para alimentar a nova tomada?

  • Usar o mesmo circuito que as outras saídas na sala faria o sentido mais lógico, mas contribuiria ainda mais para a potencial sobrecarga daquele circuito único. Além disso, eu teria que encontrar uma maneira de se encaixar nesse circuito dentro ou próximo da caixa do disjuntor, onde os fios existentes já terminam.
  • O uso de outro circuito existente seria menos propenso a problemas de sobrecarga, mas seria confuso quando o disjuntor estivesse desarmado ou desligado para manutenção. Eu também teria que resolver o problema de emenda.
  • Adicionar um novo circuito apenas para essa saída é possível; Eu teria que comprar um novo disjuntor tandem desde que a caixa está cheia. Parece um pouco bobo, porém, ter um circuito dedicado apenas para uma única tomada na sala de estar, que pode ter apenas uma luminária de chão e um carregador de laptop conectados a ela.
por kgutwin 15.07.2014 / 15:09

1 resposta

IMO não faz absolutamente nenhum sentido usar um circuito existente, especialmente considerando como eles são tributados. Contanto que seu painel aceite disjuntores tandem, qual é o problema? Além disso, com uma casa desta vindima, duvido muito que a fiação esteja aterrada, o que você não pode estender. E não presuma se a fiação é um cabo AC / MC antigo que está aterrado, a maior parte dele não é do tipo vintage, independentemente do revestimento metálico. A única fiação metálica como esta que pode ser usada como um condutor de aterramento é aquela com a fita de ligação de alumínio think ao lado dos condutores isolados. Além disso, você nunca sabe o que você pode usar este novo receptáculo (s) para. Não pense que você nunca vai usá-lo para nada além de um carregador de laptop.

Além disso, você re-propôs o antigo circuito A / C para um secador ?? Foi pelo menos 10/3 de cabo? Se não, você tem um circuito sem reclamações e potencialmente perigoso se usado para um secador elétrico de 120 / 240V.

    
16.07.2014 / 01:34