Tamanho do preenchimento do eletroduto ao usar vários cabos de tamanhos diferentes

0

Eu tenho um painel principal na minha garagem e gostaria de instalar um sub-painel no meu porão. Meu plano é executar um circuito de 60A para o subpainel (usando 6/3 NM), bem como 2x 12/3 NM homeruns; um para alimentar dois circulos de luzes e um segundo que não seria conectado ao meu painel principal ainda, mas estaria disponível para conveniência se eu mais tarde quisesse adicionar mais dois circuitos no porão. Eu estava planejando usar o Schedule 40 PVC (o inspetor me disse que isso seria ótimo), e a extensão total de conduíte dentro da garagem até a caixa de junção no porão terá aproximadamente 40 pés de comprimento.

Qual o tamanho do tubo de PVC necessário para satisfazer os requisitos de preenchimento do conduíte? Eu seria capaz de usar tamanhos menores de conduíte se eu removesse o revestimento dos cabos 14/3 e 12/3?

Na minha pesquisa, encontrei este post ( Que tipo de fio para subpainel na garagem anexa? ), e parece que minhas áreas transversais seriam:

6/3     650 mils    0.3316625
12/3    347 mils    0.094521
12/3    347 mils    0.094521

Resultando em uma área total de

0,3316625 + 0,094521 + 0,094521 = 0,5207045.

Neste post ( Como Eu determino a classificação de preenchimento de um conduíte? ), há uma tabela no NEC 2014 Capítulo 9 Tabela 4 para PVC Schedule 40 indicando mais de 2 fios requer 40% de área de preenchimento; então parece que 1 1/4 "PVC permitiria o tamanho de .581", concedendo tamanho suficiente para a área de .521 "que eu acredito que teria com esses 3 cabos. Eu estou obtendo isso corretamente?

Obrigado pela ajuda!

    
por mallio 03.11.2015 / 08:01

2 respostas

Remover o revestimento dos cabos não é uma opção. Os fios internos são classificados apenas como parte de um conjunto de cabos e não podem ser usados como fios individuais.

Eu não verifiquei seus números, mas o processo que você seguiu está correto.

Se você está decidido a instalar cabos, talvez queira aumentar o tamanho do conduíte. O espaço extra tornará a atração um pouco mais fácil. Certifique-se também de usar bastante lubrificante. Embora, desde que você esteja instalando o conduíte, considere a instalação de fios individuais em vez de cabos.

Também pode fazer mais sentido aumentar um pouco o tamanho do alimentador e eliminar os dois circuitos ramificados. Aumente o tamanho do painel secundário e forneça os circuitos de 20 ampéres a partir de lá. Isso pode economizar dinheiro em materiais, facilitar a extração e reduzir o tamanho do conduíte (não tenho certeza sobre isso, já que não executei nenhum número).

    
03.11.2015 / 11:13

Eu não verifiquei seus cálculos, mas é preciso ter cuidado com unidades de mistura, polegadas quadradas / mils quadradas / mils circulares. Meu palpite (apenas um palpite) é 1.25 "é tamanho adequado. No entanto, existem algumas outras considerações antes de descobrir isso.

Um, é correto que não há serviço no prédio cujo porão você está colocando o sub-painel? Parece estranho, normalmente você pensa na garagem sendo alimentada no prédio principal, se você quisesse outro painel no prédio principal, você o executaria no painel principal do prédio principal.

Dois, por que executar alguns circuitos de volta para a garagem, em vez do subpainel que você está instalando? Novamente, parece estranho, normalmente você apenas dimensiona o subpainel para alimentar esses circuitos também. Isso pode ser perigoso, alguém pode pensar que se a energia for desligada no subpainel ou na alimentação de 60 A da garagem, que o outro prédio esteja desligado, mas alguns circuitos no outro prédio ainda estão quentes.

Três, por que usar o cabo NM no conduíte? Geralmente isso é uma má idéia, difícil de puxar, reduzir a ampacidade / derate, mais caro, pode ser uma violação de código dependendo.

Finalmente - se você vai fazer isso, eu certamente corro dois conduítes. De longe, a maior parte do trabalho e da despesa da alimentação de um prédio para outro é escavar a vala e aterrá-la, não o custo e o trabalho do PVC e alguns acessórios. Eu definitivamente dirijo dois condutores para o que você tem em mente, um para o feed principal, um para os circuitos adicionais. É mais flexível no futuro. (Na verdade, eu instalaria um canal vazio apenas no caso, talvez para o telefone / internet / TV a cabo / alarme / etc. no futuro, mas sou eu.)

    
03.11.2015 / 11:13