Expondo uma tomada de 220v no meu condomínio

0

Eu moro nos EUA e possuo alguns aparelhos (principalmente áudio) que são europeus, projetados para 220V e não possuem um conversor integrado para lidar com 110V. Eu gostaria de encontrar uma maneira de usá-los no meu condomínio, para o qual todos os soquetes regulares estão em 110V.

Meu entendimento é que aparelhos pesados como aquecedores (e fornos, etc.) são cabeados em 220V e que meu condomínio já tem 220V. Eu tenho dois planos grosseiros.

Primeiro plano:

  • o aquecimento é de ar forçado - deve estar funcionando em 220V
  • como tal, deve haver um fio vivo com 220V funcionando para a saída de aquecimento
  • Eu deveria ser capaz de estourar a tampa, encontrar os fios de 220V, e expor ao lado do respiradouro uma tomada de 220V, com schuko para evitar erros
  • isso será mais eficiente do que ter um conversor 110/220 funcionando constantemente.

Segundo plano:

  • Eu tenho um soquete que eu sou feliz em virar para 220V + schuko, também de pé bastante perto do painel elétrico
  • deve haver um fio-guia que vai do painel elétrico até o soquete
  • Eu deveria ser capaz de puxar um fio para o soquete que está em 220V.

Pergunta 1: algum dos planos faz sentido e, em caso afirmativo, qual seria mais fácil? (Posso estar faltando suposições sobre a fiação dos EUA, a qualidade da corrente, etc.)

Pergunta 2: meu painel diz "diretório do circuito: 120V / 208V". Estou surpreso com o último (208V em vez de 220V). Ainda posso executar aparelhos de áudio com isso? Isso parece estar no limite inferior do espectro de tolerância.

Escusado será dizer que eu contrataria um eletricista profissional para fazer isso; mas antes, gostaria de saber se isso faz sentido. Obrigado!

    
por Jonathan Protzenko 02.12.2018 / 17:03

3 respostas

O serviço de energia para o seu prédio inclui um sistema de distribuição trifásico de 208 volts (estrela). Isso fornece 208 volts entre dois terminais trifásicos e 120 volts entre qualquer terminal de fase e o terminal neutro. Qualquer condomínio no prédio seria servido por dois condutores de fase e um condutor neutro mais um condutor de aterramento de proteção que é conectado ao neutro na entrada de serviço. Este sistema é usado em alguns edifícios comerciais e de várias unidades nos EUA, mas é um pouco incomum.

Se você tiver cargas classificadas para operar em 208 V, 60 Hz, faz sentido instalar receptáculos de 208 volts para essas cargas, se não for muito caro. O equipamento deve ser marcado com um intervalo de voltagem e frequência. Se é algo como 200-240V, 50/60 Hz ou 47-63 Hz, o equipamento está ok para 208V, 60Hz. Provavelmente você não pode usar nenhuma fiação existente, porque ela provavelmente está protegida por disjuntores maiores do que seria permitido para tomadas e cargas de corrente mais baixas. Além disso, os circuitos existentes destinam-se a atender certas cargas. Um eletricista pode dizer o que está envolvido e o custo da fiação. Além desse custo, pode haver reparo de gesso e pintura necessários para quaisquer aberturas feitas pelo eletricista. Um eletricista normalmente não faria esse reparo.

Leia os documentos da associação do condomínio, a fiação pode ser de propriedade comum, não pertencente ao proprietário da unidade. Sua propriedade individual pode ser apenas a tinta nas paredes internas. Além disso, qualquer fiação deve estar em conformidade com o código elétrico local e todos os receptáculos são mais do que provavelmente necessários para estar em conformidade com os padrões do Underwriters Laboratory (UL). O código pode não permitir um receptáculo schuko.

    
02.12.2018 / 17:58

Quando me mudei de Michigan para a Bélgica para viver por dois anos em uma missão de trabalho, trouxe vários transformadores para usar nossos computadores de 110v, impressora, eletrodomésticos, até mesmo o aspirador de pó.

Um simples transformador de 1500w plug-in para converter 110 a 220v custará US $ 50, não incluindo o envio.

Esteja ciente de que, se o equipamento tiver um relógio, ele estará desligado devido à diferença de frequência, se isso for importante para você.

    
02.12.2018 / 17:20

Você provavelmente não tem 220V, mas 240V disponíveis. Condomínios (e casas) normalmente não têm três fases disponíveis, a menos que sejam especificamente fornecidas para uma oficina etc. O que você tem é uma fase única das três na vizinhança alimentando um transformador, seja em um poste ou em uma caixa de kerbside, que produz 240V centro batido no solo, que pode então ser dividido em dois conjuntos de circuitos que têm 120V em relação ao neutro - e terra (que são comuns, geralmente dentro da caixa do disjuntor). A caixa do disjuntor então tem dois barramentos ativos, uma barra neutra e uma barra de aterramento, com o jumper comum entre os dois últimos.

As barras energizadas são intercaladas no centro, de modo que o posicionamento em um disjuntor duplo em qualquer lugar se conecta a ambos, dando o suprimento de 240 V L-L para as cargas pesadas - aquecedor de água, HVAC e fogão. Os disjuntores simples alternam entre os dois para dividir a carga entre as duas fases.

Você pode adicionar um disjuntor duplo se ainda tiver espaço e conectar os mesmos fios que alimentam um circuito específico para convertê-lo em uma fonte de 240 V e substituir os soquetes pelo soquete NEMA 6 apropriado e marcar o fio branco como Ao vivo por sleeving-lo preto, então um eletricista poderia rapidamente fazer isso se você estiver disposto a mudar um circuito, caso contrário, isso significaria executar um novo fio.

    
02.12.2018 / 19:52