Você pode usar o Isolation Transformer em refrigeradores? Algum efeito colateral?

0

Meu GFCI sempre tropeça sempre que o refrigerador é conectado a ele, talvez por causa da coisa de descongelamento e meu antigo construído na década de 1930, sem fios de aterramento. Eu tenho que derrubar a casa só para substituir todos os conduítes. Posso usar o transformador de isolamento 1: 1 na geladeira (sem o secundário conectado a qualquer terra)? Se a amperagem do refrigerador for 1.2A. Posso usar um transformador de isolamento 1.28A?

Existe algum efeito colateral como estática sobre os refrigeradores, já que o secundário está flutuando e não está aterrado? (Se eu aterrar isso, ele derrota o propósito de transformadores de isolamento)

    
por Jtl 04.12.2018 / 23:27

2 respostas

Aterre a geladeira!

Aterra a geladeira não vai derrotar o propósito do transformador de isolamento, mas sim complementá-lo.

Você pode estar operando com um equívoco de que os dispositivos GFCI se importam com o solo. Eles não. Eles não estão ligados ao solo de forma alguma e não têm idéia do que está acontecendo com o solo. Na verdade, o que os motivos fazem para os GFCIs é tornar mais provável que a corrente de falta à terra flua, o que os ataca obviamente. O transformador de isolamento impedirá isso.

O motivo para o aterramento da geladeira é garantir que o chassi do refrigerador e a pia, os parafusos da tampa do interruptor de luz e outras coisas aterradas permaneçam na mesma voltagem. Ele também garantirá uma viagem do GFCI se o próprio transformador de isolamento vazar, algo que você deseja por segurança.

Um transformador de isolação é uma boa solução, embora

Nesta configuração, o GFCI somente "verá" o primário do transformador de isolamento. Correntes serão iguais no transformador, onde mais pode ir?

Eu nunca acreditei em nada disso. "Harmônicos nos motores AC ingerem alguns dos elétrons, causando falsos disparos" sem sentido, mas se fosse assim, as perdas de elétrons estariam no secundário do transformador de isolamento, e o GFCI não veria eles.

As geladeiras não devem estar no GFCI, em primeiro lugar

Nós nunca encontramos nada no Código que exige que os refrigeradores estejam no GFCI, exceto aqueles em garagens ou porões somente porque garagens e porões precisam de GFCI, não de geladeira . Mesmo lá, as autoridades tendem a ser calorosas com a ideia de circuitos não-GFCI dedicados para frigoríficos.

Veja as razões para o GFCI, elas simplesmente não se aplicam a um refrigerador aterrado . No entanto, os frigoríficos são dispositivos de segurança de vida; se o GFCI tropeçar e alguém reinicializá-lo, eles podem não perceber que a geladeira estava desligada e a comida estragada. Então o assessor entra para alimentar a avó, e os auxiliares têm uma ética sobre não comer sua comida, então eles nunca checam.

Refrigeradores antigos devem ir de qualquer maneira

Porque os novos frigoríficos são muito mais eficientes. Pode parecer uma redução de custos para executar um frigorífico antigo, mas isso é apenas uma falta de informação da sua parte. Você não está vendo o custo da eletricidade para a geladeira. Se você colocar um Kill-a-Watt ou medidor similar, você obterá uma linha de base. Se você comprasse uma geladeira nova e fizesse o mesmo teste, descobriria que a nova geladeira está economizando US $ 10 por mês ou mais. Como esse teste não é prático para você, você nunca descobre!

O resultado é uma geladeira nova e eficiente que se paga em poucos anos com a economia de energia, e então as economias são puro lucro.

Algumas empresas de eletricidade estão subsidiando ou simplesmente distribuindo novas geladeiras para clientes com geladeiras obsoletas. A substituição de 300MW de geladeiras por 100MW de geladeiras é mais barata do que a construção de uma usina de 200MW. O custo é coberto por contribuintes em uma base por kilowatt-hora, especialmente aqueles que ainda estão executando seu frigorífico ineficiente.

    
05.12.2018 / 02:09

Se você conectar o lado primário / de linha do transformador de isolamento no GFCI e o refrigerador no secundário / lado da carga do transformador de isolamento, um desequilíbrio na corrente entre a linha e o neutro no refrigerador não desarmará o GFCI.

Os EGCs da linha e do lado da carga do transformador de isolamento (pino de aterramento) e do chassi de metal do transformador de isolamento estão todos colados.

Portanto, esse arranjo deve evitar as incômodas viagens do GFCI, mas também prejudicará o aspecto de segurança.

Contanto que o transformador esteja dimensionado para a carga, ele ficará bem, mas o motor do refrigerador poderá puxar uma corrente de partida além do que o transformador pode suportar. Você deseja um transformador de isolamento que possa lidar com o breve inrush e classificado para lidar com a carga de funcionamento da geladeira. Geralmente é melhor dimensionar esse tipo de coisa com algum espaço para respirar. Um transformador de isolamento classificado para 2A ou 240W a 120V seria um pouco mais de espaço para respirar.

    
05.12.2018 / 00:31