A julgar pelo este manual , você tem um destes:
Você o descreveu como terminal 4, mas o diagrama mostra apenas dois terminais rotulados como "T", mas não há problema:
Eu encontrei um manual para um dispositivo EnviraCom que mostra os terminais 2 e 3 são 24vac de energia:
Isso significa que temos as conexões certas e de acordo com o manual do R7184:
EnviraCOM™ Current Available: 150 mA
Portanto, o fator de calibração aqui é simplesmente a corrente disponível. Não consigo encontrar nenhuma especificação para o termostato que você postou, mas contanto que ele precise de 150 mA ou menos (a 24 Vac), então ele deve funcionar . Você faria as seguintes conexões:
Burner Thermostat Desc
Terminal 4 T W Heating call
Terminal 3 T R or Rh 24Vac
Terminal 2 C 24Vac "Common"
Nota: sua fiação atual pode não ter W e R conectados corretamente, porque com o sistema de dois fios não importa. Agora que você precisa de um fio C, é importante ter R conectado a energia constante. Se estiver errado, seu termostato simplesmente não terá energia.
Se o seu termostato consumir mais de 150 mA, você terá vários problemas estranhos que podem variar de falhas ocasionais a seu gravador que não funciona, e eu não aconselho muito isso.
Se você precisar de mais de 150mA, normalmente você pode atualizar o transformador - mas, neste caso, é tudo uma unidade integrada de estado sólido. Na verdade, não tenho certeza se você poderia conectar isso sem danificar o controlador do gravador. A coisa mais segura seria usar um circuito separado com um relé, mas isso está muito além do escopo original, então não postarei como fazer isso a menos que seja necessário.