A bainha é muito curta! Posso terminar em EMT?

5

Gah !! Meu cabo # 4 SE gordo e caro indo para um sub-painel ... Alguém tirou a bainha um pouco longe demais. Eu tentei o meu melhor e não consigo encontrar folga suficiente para trazer a bainha para dentro do painel.

Então aqui está o meu plano. Eu quero usar um 1 "nocaute para um mamilo muito curto para uma caixa quadrada 4-11 / 16, que será apenas uma polegada do painel. Eu quero entrar no cabo SE em um nocaute na caixa quadrada, e ajuste encaixe-a corretamente com uma braçadeira de cabo e, em seguida, passe os fios expostos pelo mamilo no painel adequado e nas garras.

Aqui está minha preocupação. Não é legal desconectar um cabo e usar seus condutores individuais no lugar do fio THHN, principalmente porque esses condutores individuais não são marcados / listados como tal. Isso contaria como aquela coisa safada, ou seria OK porque é um pulo?

    
por Harper 06.12.2017 / 22:15

3 respostas

Tecnicamente, seria um mamilo e o código permite certas liberdades em niples, como requisitos de preenchimento maiores e nenhuma redução de condutores. Eu não chamaria um pequeno pedaço de SE "unsheathing para usar como condutor individual". Considere também a alternativa, que seria emendar dizer THWN ao SE. O que seria pior? O pequeno pedaço de SE estendido ou uma emenda onde você tem que deixar acessível para manter a emenda, já que as emendas são 80% de todos os problemas do condutor elétrico.

Em suma, é tudo uma questão de seguir o código à letra ou a intenção real do código. Pessoalmente, eu também reduziria o número de emendas sobre qualquer outra alternativa.

    
06.12.2017 / 23:47

Eu gosto da idéia de tubos termo-retráteis. Segundo colocado: Instale seu mamilo EMT ou GRC digamos 8 ou mais, seguro, se necessário. Coloque um acoplamento rígido na extremidade externa do mamilo; instale um conector NM de 1 "no acoplamento. Instale o SE no conector NM. Este bico é agora simplesmente uma luva que está sendo chamada para um pequeno serviço extra. A emenda representa uma responsabilidade muito maior do que a passagem XHHW através de um pequeno pedaço de conduto.

    
07.12.2017 / 05:57

Se for muito próximo, considere o uso de um hub de Meyer ou similar para levantar o conector até 1 "de distância do painel para que ele possa prender o cabo.

Se estiver mais longe que 1 "você pode instalar um bico de conexão (com suporte) com o conector SE no final. Não há necessidade de um J-box. Será feia, mas satisfará o requisito do Código para proteção física.

Here's my worry. It is not legal to unsheath a cable and use its individual conductors in place of THHN wire, mainly because those individual conductors are not marked/listed as such. Would this count as that naughty thing, or would it be OK because it is shch a short hop?

Na verdade, eles podem não ser marcados individualmente, mas estão listados e o cabo está marcado. Aqui está um trecho do Livro Branco da UL de 2015:

SERVICE CABLE (TXKT) SERVICE-ENTRANCE CABLE (TYLZ) GENERAL This category covers service-entrance cable designated Type SE and Type USE for use in accordance with Article 338 of ANSI/NFPA 70, ‘‘National Electrical Code’’ (NEC). Service-entrance cable, rated 600 V, is certified in sizes 14 AWG and larger for copper, and 12 AWG and larger for aluminum or copper-clad aluminum. The cable is designated as follows:

Type SE — Indicates cable for aboveground installation. Both the individual insulated conductors and the outer jacket or finish of Type SE are suitable for use where exposed to sun. Type SE cable contains Type RHW, RHW-2, XHHW, XHHW-2, THWN or THWN-2 conductors. Maximum size is 4/0 AWG copper or 300 kcmil aluminum or copper-clad aluminum.

O tipo exato de fio dependerá do fabricante e deve ser rotulado na embalagem e na bainha.

Boa sorte com o seu projeto!

    
08.12.2017 / 16:31