Detector de fio múltiplo de caixa de junção de teto

0

Eu tentei mudar uma luz de teto e estou confuso sobre o porquê de haver tantos cabos presos na caixa e alguns deles estão queimados. Eu preciso de alguns conselhos sobre o que fazer. Anexei a melhor imagem possível. Agradecemos antecipadamente.

    
por user984689 18.08.2018 / 00:55

1 resposta

Parece, ao mesmo tempo, que o circuito tomou muito calor. Eu não ficaria confortável deixando isso assim, mas eu fiz fiação por anos. Quando o disjuntor da luz estiver desligado, determine o que mais está nesse circuito. Então olhe o que eles normalmente puxam. Estou assumindo que esta é uma casa com mais de 30 anos. Vejo 6 fios aterrados entrando na tampa elétrica, mas apenas 5 neutros brancos entrando nessa tampa. Uma pergunta que tenho para você é por que você está mudando a luz? Foi um "mel, eu não gosto dessa luz" ou a luz não estava funcionando corretamente? Você tem acesso à fiação de cima, como no sótão? Você sempre pode simplesmente apagar a luz e o que você fez mudando a luz não aumentará sua chance de fogo, mas eu ainda verificaria o que mais está naquele circuito.

    
18.08.2018 / 02:25