O fio executado no conduíte em um espaço de rastreamento precisa ser classificado para a umidade?

4

Pergunta rápida para todos os eletricistas por aí. Eu estou nos estados e procurando fazer algumas novas corridas elétricas para o lado de fora da minha casa.

As execuções serão feitas dentro do meu espaço de rastreamento dentro do horário 80 pvc. Quando chegar ao ponto de saída, farei um buraco na parede do bloco e prenderei a uma caixa elétrica do lado de fora da casa.

Aqui está a minha pergunta.

O fio precisa ser classificado para umidade, visto que é     sob a casa, ou o fato de que é no pvc negar que     exigência?

    
por hcker2000 29.11.2017 / 21:36

2 respostas

A resposta é não. Nem precisa correr dentro de um canal. Não estaria sujeito a abusos físicos desde que fosse mantido entre as vigas. O cabo NM padrão de hoje possui condutores com classificação THHN. Este isolamento é classificado para ambiente úmido.

    
29.11.2017 / 22:24

Simplesmente use THHN / THWN com classificação dupla e chame de um dia

Quase todos os produtos fabricados e vendidos pela THHN hoje são dual-rating THHN / THWN-2 - isso significa que você estará obtendo um desempenho de local úmido "de graça" ao usar a THHN em conduítes .

    
30.11.2017 / 00:22