Como conectar uma detecção de fuga à terra GFCI / ELCB?

0

Minhas especificações são as seguintes:

  • 2 em linhas de fase 120V
  • 1 Neutro
  • 1 terreno

Então, eu devo usar um GFCI de 240V, certo?

Este é o que eu pretendo usar: Heavy Duty - GFCIs de alta potência nº da peça: 23250 003-1 GFCI

Assim, as conexões estariam conectando uma linha de 120V ao fio de linha no gfci, o fio de segunda linha ao segundo fio de linha no GFCI e o neutro ao neutro e ao terra ao aterramento.

Isso está correto? Ou estou errado em algum lugar?

    
por ThreePhaseEel 23.03.2015 / 08:17

2 respostas

Você deve fazer isso de acordo com a documentação do fabricante .

    
16.04.2015 / 17:49

Seu plano funcionará desde que o GFCI tenha dois hots e um neutro - não posso dizer na documentação que seu link fornece se estiver quente / quente / neutro / (presumo)? quente / neutro / terra.

Se você não pode usar isso, um "painel spa" com um disjuntor bifásico GFCI com a classificação apropriada funcionará como um substituto - ele precisará ser conectado à linha CA, para ser conectado ao cabo como eu presumo que a unidade que você está ligada é.

    
23.03.2015 / 23:24