Ajudar a criar espaço no painel de 200 ampères para o disjuntor de 50 ampères

2

Tenho opiniões diferentes de eletricistas e todos me dizem algo diferente. Um deles disse que eu poderia arranjar espaço para pigtailing e outro queria instalar um sub-painel para abrir espaço. Seus preços também estavam entre US $ 1,5 mil e US $ 2 mil. Eu preciso adicionar um disjuntor 50amp neste painel. Qual seria a maneira mais fácil, econômica e segura de fazer isso? O disjuntor de 20 ampères à esquerda destacado em amarelo não está em uso, de modo que pode ser removido. Os dois disjuntores de 15 ampères na parte inferior direita alimentam as luzes LED da minha casa e carregam uma carga relativamente pequena.

    
por NJC 25.08.2018 / 23:18

3 respostas

Eu usaria um painel maior, parece que você poderia adicionar outro disjuntor quad, já que o painel existente é um 8-16 mas você está sem espaço novamente, para economizar $ eu adicionaria um sub e moveria algumas cargas para o sub e alimentação deste painel que economizaria alguns $ e exigiria menos religação e a necessidade de trazer tudo para o código atual que normalmente é necessário para uma substituição completa do painel. Pessoalmente com o painel muito pequeno que você tem, eu iria morder a bala e substituí-lo por um painel maior de 40 ou mais slots. Parece que as cargas existentes, além de um novo 50, você provavelmente estaria ok com um 200, mas precisamos saber as necessidades como o tipo de aquecimento, aquecedor de água e alcance / AC? É usado em casa.

    
25.08.2018 / 23:44

Um disjuntor triplex permite encaixar o disjuntor 50A nesta unidade ...

Você pode montar um circuito de 50A / 240V neste painel e se livrar do disjuntor alienígena (o BR120 na parte inferior esquerda não é aprovado para uso neste medidor Siemens), substituindo os dois disjuntores inferiores esquerdo (o Q2020 semi-usado e o errante BR120) com um Q22050CT, depois aterrissar os dois circuitos existentes de 20A nos pólos externos e o novo circuito de 50A nos polos internos.

Mas, você precisa ter seu eletricista verificando algumas coisas primeiro

No entanto, isso não significa que seu serviço possa lidar com a carga adicional. Você precisará ter um artigo 220 cálculo executado em sua casa neste momento, a fim de garantir que você não irá sobrecarregar o serviço de 200A - se você cobrar à frente sem isso, as coisas vão funcionar principalmente, mas você corre o risco de tropeçar no disjuntor principal devido a ter muitas coisas ao mesmo tempo.

Opções para expansão futura aqui

Enquanto a adição do seu novo circuito não preenche este painel em particular, você também não tem opções de expansão. Mover alguns circuitos para o subpainel interno é uma opção, desde que tenha os espaços livres e a capacidade de suportar esses recursos; mesmo que sejam espaços curtos, o fato de ser um sub-painel torna a substituição relativamente fácil.

Você também pode adicionar um painel retirado dos lugs de feed-through em seu medidor principal - eles são os dois lugs nos barramentos quentes visíveis na parte inferior de sua primeira foto. Este pode ser um painel interno ou externo, limitado apenas pelo disjuntor principal de 200A no medidor principal, embora o uso de um alimentador sub-200A e um painel para isso invoquem as regras de derivação do alimentador .

    
26.08.2018 / 14:54

Como mencionado, a coisa mais simples seria reorganizar os disjuntores, com um tríplex de 15 a 50-15 você poderia ser eliminado rápido e fácil, mas então você está morto.

Se você tiver um trabalho adicional em um futuro próximo que exigirá uma atualização do painel, talvez seja melhor fazê-lo agora, mas eu não faria desse jeito "apenas no caso, talvez algum dia" - não há necessidade de abrir essa lata de worms agora.

Outra possibilidade pode ser usar o feed através de terminais para alimentar uma desconexão com fusível; no pior caso, você precisaria colocar a desconexão do carregador diretamente no painel.

    
26.08.2018 / 14:29