Como devo executar a fiação externa no meu deck do segundo andar?

3

Eu tenho uma luz em um lado do espaço sob o meu deck, e gostaria de adicionar outra.

Meu plano é adicionar uma caixa de extensão entre o equipamento existente e a casa (usando juntas apropriadas, conforme necessário), depois passar o fio UF para fora do fundo da caixa usando uma junta de borracha, até o fundo do convés (que tem folhas de alumínio no fundo do mesmo) e para o outro lado, em seguida, até o fundo do novo dispositivo usando outra junta de borracha. Ambos os lados terão laços por gotejamento e o vão intermediário será suportado usando grampos de arame.

A NFPA 70 diz que o fio UF é permissível em locais úmidos, e a única provisão que pode proibir seu uso indica que ele não pode ser usado "onde sujeito a danos físicos". Nada disso estará a menos de ~ 7 'do chão.

Isso soa razoável, ou eu precisarei colocar em um canal?

    
por willm1 12.11.2015 / 03:51

1 resposta

Contanto que você siga as mesmas precauções que uma corrida NM paralela e / ou através dos membros da estrutura, como manter um mínimo de 2 "da borda do membro, e prender o cabo adequadamente ao deck e paredes , tratá-lo como NM), isso é A-OK (você vai querer usar grommets se você passar por vigas de metal, mas, novamente, isso é o mesmo que executar NM através de um parafuso de aço.)

Você precisará colocar uma caixa de montagem de superfície para seu novo acessório, é claro, a menos que ele forneça seu próprio espaço de fiação (ou seja, esteja marcado com volume).

    
12.11.2015 / 04:27