Painel principal de superfície sobre painel original de menor tamanho

0

Pergunta de atualização do painel de serviço principal.

Eu tenho uma casa de estuque dos anos 50 com um painel de serviço de 100A com medidor; o painel não possui disjuntor principal. Eu gostaria de atualizar para um serviço de 200A com um main, mas um novo painel de 14,4 largo não caberá no compartimento onde o painel original está localizado. O painel original tem 12 ”de largura e o mesmo acontece com a baia (ela fica perto de um canto e todas as outras baias são 16” O.C.). Uma ideia é instalar um painel de montagem de superfície sobre o painel de 100A de descarga original menor. Mas se eu fizer isso, o conduíte da cabeça do mastro será deixado preso ao painel original e os condutores de serviço serão alimentados no novo painel de 200A a partir de um orifício na parte de trás. Isso seria uma violação do NEC? Os condutores de serviço seriam substituídos e contínuos do novo painel para a cabeça do mastro.

Agradecemos antecipadamente por qualquer conselho.

    
por Slat 17.12.2017 / 05:29

1 resposta

Eu consideraria o painel antigo uma calha ou condutor desde que ele não é mais usado (sem conexões) nesse ponto seria legal não se esqueça de instalar uma bucha isolada no orifício de nocaute e deve ser bom ir.

    
17.12.2017 / 18:56