Dois dimmers de ocupação da Lutron para uma luz

1

Minha configuração é a seguinte.

  • Quente - > dimmer de ocupação 1 - > viajante 1 - > carga leve
  • Quente - > viajante 2 - > dimmer de ocupação 2 - > carga leve

Funciona bem, se ambos são acionados a% 50 dim a luz acende 100%. Minha pergunta, é esta fiação segura / ok. Enquanto um dimmer é ativado, o outro ficará quente em ambas as linhas / cargas. Tudo bem?

Usando o maestro MSCL

Nota: podemos todos concordar que a documentação da Lutron é atroz?

    
por Justin 30.01.2018 / 02:31

1 resposta

O MSCL não é inteligente o suficiente para gerenciar esse tipo de coisa

O MSCL da Lutron foi projetado para aplicações em que um único sensor pode cobrir todo o espaço, mas o controle de escurecimento multidirecional ainda é necessário (digamos, uma sala de tamanho modesto com múltiplas entradas). Assim, não há como usar um "sensor remoto" com o MSCL, apenas um controle de escurecimento padrão Lutron Maestro, que não é exatamente o que você quer.

No entanto, existe uma maneira de fazer isso

Felizmente para você, com o uso de duas gangues de espaço de caixa de junção em cada local, deve ser possível fazer o que você quer de uma maneira integrada. Acontece que o sistema de dimerização Levitz Vizia interopera com os sensores de ocupação / vacância Leviton IPP - isso não apenas permite que os controles remotos Vizia sejam usados para fornecer comutação múltipla com um único sensor de ocupação, mas também permite que o sensor remoto IPP0R ser usado como um controle remoto correspondente no sistema Vizia.

Nesta configuração, a caixa com o fio de carga recebe um dimmer Vizia (VZM10 representado, mas qualquer dimerizador Vizia serve) e um controle remoto IPP0R, enquanto a caixa com o fio de linha recebe um Vizia remoto correspondente e um telecomando IPP0R. Tenha em mente que isso não pode ser estendido para um 3º local sem sacrificar o escurecimento ou detecção de movimento naquele local (o sistema Vizia suporta 4 controles remotos correspondentes em um único mestre, no máximo), e que o fio neutro precisa estar presente em ambas as caixas isso (é possível conectar isso se a linha e a carga entrarem na mesma caixa de comutação, tornando o fio branco neutro mais uma vez, mas não se a energia entrar na luminária). Veja o diagrama abaixo para detalhes - observe que as linhas vermelhas tracejadas no diagrama representam as tranças de fio vermelho / amarelo presentes nos dimmers e controles remotos da Vizia que usam pigtails de arame, ou um pigtail montado em campo (de qualquer cor adequada) conectado ao terminal marcado com RD / YL nos dimmers e controles remotos do Vizia que usam terminais de parafuso.

    
09.04.2018 / 04:42