Como descobrir quais disjuntores são compatíveis com o meu painel?

3

Isso está no lado de dentro da porta do painel.

A caixa diz que o meu painel é UL Listed para disjuntores da Siemens e Murray.

Eu vejo a tabela na parte inferior para o disjuntor principal e os separadores de ramificação. Mas ainda acho difícil procurar os disjuntores. Estou à procura de disjuntores AFCI online compatíveis ... por exemplo ... é este disjuntor Siemens - QA115AFC compatível? Eu vejo "QA" e "QAFH" na tabela. Eu acho que é porque a imagem do produto mostra "QAF2" No entanto, a tabela mostra "QAF"

Que tal este disjuntor Murray - MPA115AFC ? Acho que é porque a imagem do produto mostra "MP-AT2" e a tabela mostra "MP-AT".

Existe uma maneira melhor de encontrar esses disjuntores?

UPDATE Estou selecionando disjuntores e não consigo descobrir se devo ir com o 10KAIC ou o 65KAIC. Eu moro em uma residência e não em um prédio comercial. Qual destes eu devo pegar? Como faço para calcular isso com base nas informações na porta do painel? Nós temos 200 um serviço. Estou comprando disjuntores AFCI de 20A e 15A.

Aqui estão fotos de disjuntores existentes.

    
por milesmeow 08.01.2017 / 22:15

1 resposta

Corresponda as letras

Se o disjuntor tiver as mesmas marcas de letra "Tipo" que estão listadas na etiqueta do painel, tudo bem. Sufixos de número na marcação de tipo (como QAF2 vs QAF e MP-AT2 vs MP-AT) são usados para denotar um tipo revisado de disjuntor que ainda é compatível com o original e pode ser usado no lugar dele, então eles não Não importa no seu caso.

10kAIC está bem

A linha de disjuntores Siemens / Murray vem em três opções classificação de interrupção - 10kAIC, 22kAIC e 65kAIC. As opções maiores são mais caras devido ao equipamento interno extra necessário para quebrar arcos maiores, e são necessárias somente em trabalhos comerciais onde maiores serviços e alimentadores capazes de correntes de falta mais altas são encontrados.

Além disso, em um quadro de disjuntores principal como o seu, um disjuntor com uma classificação mais baixa pode ser usado porque ele recebe uma maior série de classificação por ser "apoiado" pelo heftier do painel disjuntor principal.

    
08.01.2017 / 23:30