Não há problema em usar 12-3 awg para ligar uma ventoinha de teto e uma luz?

4

Em uma casa de 2000 anos na Geórgia, substituí uma luminária de teto com um ventilador e uma luz de teto combinados. (Sim, eu reforcei a caixa de junção apropriadamente).

A fiação era simples o suficiente, a fonte de alimentação é através da caixa de interruptores (agora dois interruptores). A questão é: Para a fiação que funciona entre a caixa de distribuição e o ventilador & luz, posso usar um único cabo de 3 condutores em vez de dois cabos de 2 condutores? Eletricamente, funciona. Questões de segurança e código?

Terra e neutro conectam-se através da caixa de interruptores ao ventilador e à luz. Eu divido a entrada quente (preto) para fornecer os dois interruptores, em seguida, no lado de saída eu corri um comutado a quente para o ventilador (via o vermelho), e o comutado quente para a luz (via o preto).

Não é só que eu sou barato (eu sou). A razão para fazer isso é que era mais fácil puxar um único fio de 3 condutores de substituição em vez de puxar um segundo cabo de 2 condutores.

    
por jbbenni 28.03.2016 / 20:52

1 resposta

Não há problema algum com o que você fez. Na verdade, é assim que deve ser feito. Se você usasse dois / 2 cabos, estaria em paralelo com o neutro (310.4) e / ou não estaria executando todos os condutores do circuito juntos (300.3 (B)). Neutros paralelos não são permitidos nessa situação, portanto, você evitou uma violação de código fazendo isso com o cabo / 3. Você também manteve todos os condutores do circuito em um único cabo e evitou violar essa seção do código.

    
28.03.2016 / 21:21