Como eu paro o IMC underground?

1

O título, mais ou menos, resume tudo. Eu pretendo enterrar alguns feeders THHN / THWN-2, e minha jurisdição permite uma profundidade de 6 "bury se eu usar IMC ou RMC. Eu pretendo usar o IMC, que vem com um macho e fêmea threaded final. Eu precisa usar qualquer vedante nesses fios para evitar a entrada de água?

Infelizmente, eu não acho que terei sorte suficiente para evitar o corte de qualquer canal para obter o comprimento que eu preciso. Como faço para acoplar o IMC subterrâneo não-vinculado? Preciso usar acessórios à prova de líquidos?

Meu palpite é que não preciso de nenhum selante ou acessório especial porque os fios THWN-2 são adequados para locais úmidos, mas gostaria de garantir, caso precise solicitar acessórios especiais.

    
por Hari Ganti 22.05.2018 / 21:25

1 resposta

Do I need to use any sealant on these threads to prevent water ingress?

Não, você não deve usar selantes, produtos químicos ou compostos que não sejam especificamente aprovados para instalações elétricas.

How do I couple unthreaded IMC underground? Do I need to use liquid-tight fittings?

A melhor maneira de acoplar o IMC não vinculado é com acoplamentos de compressão IMC sem rosca. Sim eles fazem e eles são caros e não são um item de estoque. Tenha cuidado ao usá-los. Eles têm uma tendência a se separar durante a expansão e contração do solo. Tente usá-los onde houver menos chance de fazer isso, ou seja, no início e no final da trincheira em torno do ell de 90 graus que sai do chão ou use com um acoplamento de expansão.

Boa sorte.

    