Instalação do candelabro e fiação do interruptor [fechada]

1

< a href="https://i.stack.imgur.com/3Bdx7.jpg"> Candelabro instalado, Novo interruptor Duplex - Feito! 5 - (ignorar interruptor à esquerda para a luz ao ar livre) Eu tenho quatro luzes de teto recesso controladas por dois interruptores de três vias na minha cozinha. Eu quero adicionar um lustre e gostaria de substituir um dos interruptores de três vias com um interruptor duplex (por isso não tenho que instalar uma caixa maior) para que o lustre pode ser ligado / desligado separadamente das luzes embutidas existentes . Posso pegar energia para o lustre do interruptor de três vias existente? Como isso seria ligado? Eu estou nos EUA (NYC).

    
por Gary 28.11.2017 / 22:37

1 resposta

A chave para você será encontrar um comutador duplo que tenha um 3-way e um one-way, já que você quer eliminar a necessidade de alterar sua caixa - a suposição aqui é que você já possui uma instalação com drywall Lugar, colocar. Há um outro fator em jogo - os requisitos do NEC CODE para quantos fios você pode colocar nessa caixa existente. - Quanto espaço - você não pode simplesmente encher mais fios só porque você pode ter um buraco para alimentá-los.

No entanto, instalar uma caixa maior não é tão difícil nesta situação, pois algumas caixas mais novas têm os parafusos de montagem da caixa internamente - não do lado de fora, onde seria difícil montar em uma instalação existente (e sim, são parafusos) bacana por cerca de US $ 3.00 EUA).

Sua fiação pode ser algo como isto abaixo.

Abaixo, você encontrará um exemplo da caixa SMART da Madison Electric

Na sua situação, isso faz sentido usar.} The Tabs for studs - se você não precisar / usá-los, eles são removíveis ...

    
29.11.2017 / 02:30