O calor da bomba será aquecido mais rápido que o aquecedor?

1

Eu sei que uma bomba de calor é mais barata para operar do que um aquecedor elétrico, mas eu estou querendo saber se uma bomba de calor vai aquecer nossa casa mais rápido do que uma elétrica aquecedor.

Estou perguntando porque tenho uma casa de dois andares em plano aberto, e estou frustrada porque nem o nosso aquecedor de base nem nossos dois aquecedores de espaço são suficientes para aquecer nosso piso principal (inferior) leva horas para trazer o local de 53 ° F a 64 ° F. Já ouvi falar sobre as economias de custo de bombas de calor, mas estou querendo saber se eles também levarão horas para aquecer 1250 pés quadrados

Parte de mim duvida que a bomba de calor seja mais rápida, porque um aquecedor elétrico é essencialmente um ventilador na frente de uma fonte de calor. Mas uma bomba de calor também não é basicamente um ventilador na frente de uma fonte de calor?

Ou a fonte de calor da bomba de calor é muito mais quente e o ventilador é muito mais potente que aquecerá nossa casa mais rapidamente? Por exemplo, uma das maiores bombas de calor que podem aquecer 1250 pés quadrados?

Eu nunca vi / senti uma bomba de calor em ação, então estou perguntando aqui.

    
por Jonathan Aquino 22.12.2017 / 07:17

4 respostas

A resposta depende do tamanho do aquecedor de espaço vs bomba de calor. Se forem colocados no mesmo tamanho em BTU, levarão a mesma quantidade de tempo e a bomba de calor custará muito menos. Se você duplicar o tamanho da bomba de calor em comparação com o aquecedor, a bomba de calor agora aquecerá muito mais rápido a um custo semelhante ao sistema do tipo aquecedor de ambiente.

    
22.12.2017 / 15:17

Os BTUs são BTUs, não importa de onde eles vêm.

Portanto, um aquecedor de 50.000 BTUs será o mesmo, independentemente do combustível.

A diferença é que uma bomba de calor tem um coeficiente de produção de 3 ou mais. O que significa que para cada quilowatt de eletricidade colocado em um aquecedor resistivo, você obteria três vezes o calor de uma bomba de calor.

Eu NUNCA tentaria aquecer uma casa com calor resistivo a menos que eu possuísse a empresa de energia.

Há uma razão pela qual os aquecedores resistivos são baratos para comprar ... porque são caros de operar.

Gastar o dinheiro e ir em frente com uma bomba de calor geotérmica. Você não vai se arrepender.

Boa sorte!

    
22.12.2017 / 21:16

Primeiro, não se confunda com o poder gasto vs poder ganho . Bombas de calor movimentam energia, então é possível que uma bomba de calor de 5000W mova 15.000W de calor útil.

Em segundo lugar, não se confunda com

  • potência (taxa de fluxo agora, por exemplo, 5000 watts ou 20.000 BTU ** / hora **; 1 watt = 3,412 BTU / h) versus
  • energia acumulada (fluxo x tempo, por exemplo, 5 quilowatts-hora ou 20.000 BTU, 1 kwh = 3412 BTU).

Pior, "BTU" em muitos contextos na verdade significa "BTU / h", por ex. Na especificação para fornos.

Quando você está perto de sua temperatura desejada, sua casa perde energia para o exterior a uma determinada taxa (ou seja, energia), dependendo da temperatura exterior.

Suponha que você perca 3000 watts através de vazamentos através do seu isolamento. OK, se seu aquecimento é de 4000 watts, você pode ver onde você está ganhando apenas 1000W / hr e isso vai ser uma corrida lenta. Aumente o aquecimento para 5000 watts e seu aquecimento net dobra e o tempo corta pela metade. Ou melhorar o isolamento 33%, mesmo efeito.

O resultado é que, se você quer velocidade, você quer muita energia imediata: muitos watts de calor gerados, ou BTU / h.

Jimmy Fix-it faz o ponto que você não quer velocidade. Eu não vejo porque não. Ele está falando sobre os custos adicionais de infraestrutura para instalar mais capacidade de aquecimento. OK. Mas se você gosta de mudar a temperatura, um sistema que pode fazer isso rapidamente economiza dinheiro ao fazer isso lentamente. Se você está usando um stat de previsão inteligente, é melhor chutar com 30 minutos de antecedência do que 3 horas, porque isso significa 2,5 horas de perda térmica que você não terá.

Se você é totalmente elétrico, você está parcialmente limitado a) pela capacidade de seu serviço de fornecer energia, b) a capacidade de seus fios para carregá-lo, ec) sua capacidade de pagar uma fatura de aquecimento.

Com isso em mente, bombas de calor são muito mais eficientes em transformar watts você paga em watts que aquecem sua casa. No cenário acima, você substitui seu aquecedor de 5000W por uma bomba de calor de 5000W (consumida) . Ele trará para a casa 10.000-15.000W (bombeado). Agora, em vez de ganhar 2000W, você está ganhando 7000-12.000W. O que significa que a sua casa aquece de 3 a 6 vezes mais rápido!

As bombas de calor têm um calcanhar de Aquiles. Eles não funcionam se a fonte de ar externa estiver muito fria . Eu disse ar? Por que estamos falando de ar? Se você cavar um buraco profundo o suficiente, o solo nunca congelará. Em profundidades muito digraveis, as coisas so bastante temperadas, e. 55 graus todo o ano. Bem, a água é assim. Esta é uma temperatura ideal para as bombas de calor funcionarem tanto para aquecimento quanto para resfriamento, e você ganha ainda mais eficiência. Portanto, uma situação perfeita é a bomba de calor de origem do solo, onde ela está operando a partir de águas subterrâneas, um circuito de refrigeração escavado na terra, etc.

No entanto, se você não pode usar a terra das suas bombas de calor, então você precisa lidar com um cenário de pesadelo de que o ar externo esteja muito frio para que a bomba de calor funcione. Isso é um problema menor em unidades melhores e mais novas. Nesse caso, o sistema "falha" no aquecimento por resistência, exatamente o que você tem agora, e o custo da eletricidade pode doer!

Existe uma maneira de contornar esse "cenário de pesadelo", mas é muito um parque de trailers. Construa uma estrutura isolada sobre a unidade de bomba de calor externa, para que ela fique "dentro de um prédio". Aqueça o interior desse prédio com combustível de algum tipo. Terá de ser um aquecedor GRANDE, uma vez que está a aquecer toda a sua casa através da bomba de calor. Agora a unidade externa estará em boas temperaturas para funcionar, mas você terá uma conta de combustível. "Mas isso soa terrivelmente ineficiente" claro, é um hack para usar alguns dias por ano. Por outro lado, os sites institucionais fazem muito bem isso, com bombas de calor em toda a instituição fornecendo para o serviço de água que funciona em todo o complexo. No inverno, eles pré-aquecem a água de serviço para cerca de 70F. Então não é tão extremo ou bizarro.

Se você não quer dutos de ar feios por toda a sua casa, eles fazem unidades "mini-split" que funcionam com tubos de freon finos e ocultáveis em volta da sua casa. Isso também permite que você zona seu aquecimento e A / C. Todas as bombas de calor vêm com A / C.

    
22.12.2017 / 19:34

Você vive em um clima que pode se beneficiar efetivamente do sistema mini-split. Eles são caros, mas eficazes. Eu duvido que você precise de ar condicionado a maior parte do ano, ruim para mini-split. Eu sou um grande crente em combustível fóssil que está disponível. Lá todos os tipos de aquecedores de parede que queimam FF. E crie uma tonelada de calor pelo preço.

    
24.12.2017 / 00:22