Metade da minha casa perdendo poder, HVAC o fator chave

18

Nas duas últimas semanas, venho perdendo poder ocasionalmente para metade da minha casa. Meu AC central sai, metade da minha cozinha, sala de estar e dos quartos dos meus filhos. Não há disjuntores desfeitos, no entanto.

Eu notei que quando o AC finalmente liga novamente, o mesmo acontece com todo o resto. Será que por um tempo, então de repente tudo se apaga novamente. Quando eu pego o ar condicionado, tudo liga novamente. Minha casa tem apenas 13 anos e nunca teve esse problema.

Qual é a causa provável do problema e o que posso fazer para corrigir isso?

    
por ALBERT YBARRA 02.01.2019 / 17:20

2 respostas

Se você está nos EUA, meu palpite é que você está perdendo uma perna do seu poder de entrada de alguma forma. A energia entra em sua casa como fase de 240 volts - há duas "pernas" de 120V que estão 180 graus fora de fase. Normalmente, uma perna vai para cada lado do painel do disjuntor. Aposto que se você rastrear os circuitos que estão abaixo, todos eles vão para a mesma metade do painel. Quando o ar condicionado, que usa as duas pernas, liga, preenche a lacuna e alimenta a energia da outra metade da sua casa.

Agora, como você está perdendo uma parte do seu poder é outra questão. Este é provavelmente um problema de utilidade e você deve chamá-los o mais rápido possível. O utilitário irá verificar as coisas e se ele está do lado deles, então eles vão consertá-lo gratuitamente. Se eles determinarem que o problema está em seu painel, eles informarão e, em seguida, será necessário ligar para um eletricista para fazer um reparo. Esta é uma condição insegura e pode causar todos os tipos de problemas, por isso faça o check-out o mais rápido possível.

    
02.01.2019 / 17:52

Você está perdendo calor no poste

No serviço norte-americano {ou europeu multifásico}, quando você perde todos os seus carregamentos de 240V * e cerca de metade dos seus circuitos de 120V **, significa que você perdeu uma perna de potência. Veja como a maioria dos painéis norte-americanos são dispostos, se seus circuitos perdidos se encaixam no padrão, o que confirma isso.

Esse problema pode estar em torno do disjuntor principal no seu painel de serviço. Também pode estar dentro da sua bandeja de medição. No entanto, é mais provável que seja no pólo elétrico ou em algum lugar entre o pólo e o medidor. Esse é o bailiwick da empresa de energia e eles consertam isso de graça como parte do serviço.

O que está acontecendo é quando o condicionador de ar de 240V liga, ele não pode funcionar porque um dos pólos está desconectado. No entanto, um motor tentando iniciar é bastante semelhante a um curto morto, e isso tem o efeito de encurtar os dois pólos de energia dentro do seu painel . Por exemplo, se o pólo L1 perdeu a potência, todos os disjuntores em L1 quebrados estão agora recebendo energia de L2 através do ar condicionado. Isso não é bom!

Você pode obter esse diagnóstico de graça ligando para a empresa de energia e relatando uma interrupção. Eles também irão tratá-lo como um assunto urgente.

Desligue seus carregamentos de 240 V *, isso pode danificá-los.

Você não vê nenhuma manchete em negrito nesta resposta porque não é outro problema: mesmo problema, mas com o fio neutro quebrado. Em esse caso, seria uma verdadeira emergência. Suas cargas de 240 V * funcionariam, mas suas duas cargas de 120 V ** teriam tensão muito alta ou muito baixa (as duas tensões somando até 240 V * ***). A tensão muito alta pode derreter eletrodomésticos e iniciar um incêndio. O conselho seria o mesmo, nós estaríamos apenas gritando.

* in Europe and Eurostyle service on 5 continents, this number is 400V. In NYC and parts of Central America this number is 208V.

** in Europe etc. this number is 230V.

*** in Europe or NYC, the voltages won't quite add up to the higher number, because of 3-phase weirdness. There, power is supposed to be a triangle with neutral in the middle. This failure causes it to float around.

    
02.01.2019 / 18:05