Otimize o custo / benefício do isolamento

0

Eu tenho telhado feito através de esquema de imagens. Ambos devem ser o mesmo, apenas ângulo diferente. Eu tenho 20 centímetros de espaço ainda para preencher. Como posso calcular a condutividade em W / m2K se preencher 20cm de espaço faltante com 20cm de lã mineral ou se encher apenas 10cm e deixar 10cm de ar. Eu gostaria de saber isso porque eu quero saber as taxas de perda de calor entre paredes, teto e janelas para gastar racionalmente a mesma quantidade de dinheiro para obter o melhor isolamento para a minha casa. Talvez eu deixe este vazio e compre janelas melhores, ou talvez leve um isolamento mais grosso para as paredes. Observe que já existe algum isolamento, 12 cm de lã de vidro e 2 x 2,5 cm de madeira. Minha pergunta é sobre manter 20 cm de espaço.

[atualização] Vários fatos que importam aqui, este objeto está na Croácia, veja o gráfico de temperatura abaixo. Ele servirá para a vida de 4 estações, o isolamento necessário para manter os amantes do aquecimento no inverno e para evitar o aquecimento durante o verão, quando as temperaturas podem ser de 35 a 40 graus Celsius.

    
por watbywbarif 11.01.2015 / 17:48

2 respostas

Onde você está localizado e é para um espaço vital de 4 estações?

Você quer isolar o teto para manter o calor (se em um clima com uma estação de aquecimento) ou manter o calor fora (se em um clima com uma estação de resfriamento mais longa). Supondo que você esteja em uma região onde precisa aquecer sua casa.

Você perderá mais calor através de um teto não isolado do que poderia recuperar com o melhor isolamento da parede ou melhores janelas.

Certifique-se de estender seu isolamento sobre as paredes externas até a borda, caso contrário, você perderá muito calor através dos cantos na parede externa.

    
11.01.2015 / 18:30

Usando transmissão de perda de calor de fórmulas e valores-R de Materiais para constante eu cheguei a isto:

A transmissão de calor através de uma parede de construção ou construção semelhante pode ser expressa como:

Ht = U A dt (1)

onde

Ht = perda de calor (Btu / h, W)

U="valor U" (Btu / hora ft2 oF, W / m2K)

A = área da parede (ft2, m2)

dt = diferença de temperatura (oF, K)

O valor U de uma construção que consiste em várias camadas pode ser expresso como

U = 1 / ∑ R (2)

onde

U = Coeficiente de Transferência de Calor (Btu / hr ft2 oF, W / m2K)

R="Valor-R" - a resistência ao fluxo de calor em cada camada (h² pés² / Btu, m2K / W)

R-values of common building materials
Material    R/inch
Masonry/Stone/Brick/Glass   .1-.3
Wood    .9-1.3 
Gypsum Wallboard    .6-.9
Fiberglass batts    3.1-3.3
Blown in fiberglass 2.2-4.1
Blown in cellulose  3.5-3.7
Polystyrene Board   3.7-4.2
Polyurethane Board  4.5-5.5
Polyiso board   5.5-7
Spray Polyurethane  4-6.3

Portanto, para o meu caso sem isolamento extra, o valor U seria:

1 / (1 * 1 + 5 * 3 + 1 * 1) = 0,059 (note que estou convertendo centímetros em polegadas por causa da mesa, 1 polegada = 2,5 cm, levou 1 para madeira e 3 para batidas de fibra de vidro)

Se eu adicionar mais 20cm de lã de fibra de vidro: 1 / (1 * 1 + 5 * 3 + 1 * 1 + 8 * 3) = 0,024

Com apenas 10cm de lã de fibra de vidro: 1 / (1 * 1 + 5 * 3 + 1 * 1 + 4 * 3) = 0,034

Minhas janelas têm U cerca de 0,8, mas devo considerar uma área muito maior do telhado e uma diferença de temperatura muito maior porque a lata fica muito mais quente durante o dia quente de verão. Vamos ver o UA para windows 0.8 * 15 = 12, para o telhado 0.059 * 40 = 2.4. Se o telhado estava quente como o ar do que não teríamos nenhum problema, a diferença de temperatura na superfície do telhado pode ser 5 vezes maior do que a do windows? Eu acho que isso se isso pode acontecer às vezes, digamos que minha casa tem 22 anos, o ar é 25, mas o telhado aquece para 40.

Conclusão, irei 20 centímetros abaixo do teto porque a lã não é tão cara, e então vou perder / ganhar mais calor nas janelas do que no telhado, com certeza. Eu acho que 10cm também seria suficiente, mas isso também deve melhorar um pouco o isolamento acústico. Mas esta camada extra tem maior impacto apenas quando o telhado é quente, no inverno eu vou perder 5 vezes mais calor através do Windows do que o telhado, mesmo se eu não adicionar nada. Então, cortar U para o teto pela metade pode diminuir minha fatura talvez em 10%. Eu não posso dizer com certeza, mas isso poderia pagar o investimento em um ano ou dois, mas só porque eu estou reconstruindo o teto do drywall de qualquer maneira. Caso contrário, seria pago em décadas. Vou tentar combinar a parede UA perto do telhado UA.

Mas eu não sou especialista em construção, fiz as contas e todas as conclusões aqui mesmo ?? Alguém com experiência pode confirmar isso, por favor ??? Se isso estiver correto, será muito mais fácil decidir onde investir mais dinheiro no futuro.

Aqui está um exemplo exemplo onde U é semelhante para telhado, mas tem 0.3 para janelas ?? Estas são algumas janelas melhores do que as minhas ou eu tenho um número errado para as minhas janelas. Eu também esqueci que o chão está perdido.

    
11.01.2015 / 20:00