Pergunta sobre subpainel instalar em um galpão

3

Eu não sou eletricista, então vamos tirar isso do caminho. No entanto, no passado, instalei subpainéis simples em prédios separados e inspecionei e passei meu trabalho elétrico pela primeira vez, por isso me sinto à vontade para fazer uma fiação básica, padrão .

Agora, a história, em 2014, minha esposa e eu compramos e começamos a reformar uma casa antiga. A casa foi construída na década de 30 e renovada pela primeira vez na década de 80 e na época melhorada com fiação romex. O serviço principal da casa era um painel de fusíveis de 200A, mas pedimos aos vendedores que tivessem um eletricista que substituísse o painel com um novo disjuntor, o que eles fizeram e foram inspecionados. A casa tem uma garagem individual que foi construída nos anos 80 e tem um subpainel de 100A instalado, com apenas alguns circuitos para receptáculos e luzes.

Eu recentemente instalei um galpão atrás da garagem e agora quero passar um sub-painel para fora do painel da garagem. Eu pretendo obter as autorizações e ter meu trabalho inspecionado. Este fim de semana eu fiz uma revisão do meu ambiente e encontrei algo que não tenho certeza. Quando tirei a tampa do subpainel na garagem, descobri que ela é alimentada apenas com três fios, H-H-N e as barras neutras e terra estão ligadas. Eu não estava esperando isso.

Ainda não liguei para as autoridades locais (Virgínia) porque, neste momento, não fiz nenhum trabalho nem abri nenhuma permissão, estou apenas sentindo minhas opções. O galpão é de aproximadamente 70 'de distância da garagem. A corrida de volta para o painel da casa principal é impraticável (calçada pavimentada, calçadas de concreto) e mesmo se eu cortar através deles, faria cerca de 175 'correr. Eu estava planejando executar 3 - # 6 THHN e 1 - # 8 THHN (terra) no conduto para o galpão e colocar em duas hastes de terra, e separar o neutro e terra no galpão sub. No entanto, estou preocupado com o que um inspetor pode dizer sobre essa configuração, já que eu estaria alimentando esse subpainel de um subpainel alimentado com uma configuração de alimentador de 3 fios. Minha outra opção é apenas para executar circuitos subterrâneos separados para luzes e receptáculos para o galpão e não fazer um sub, mas não é o que eu prefiro fazer.

Eu acredito que a garagem separada foi construída com código mais antigo que não exigia 4 fios e eletrodos de aterramento. Mas agora, isso me machuca por tirar um sub-painel disso? Diferenças pendentes no código local, isso é possível ou preciso fazer alterações no subpainel da garagem antes que eu possa fazer isso?

Adicionado para responder a pergunta abaixo: essa é uma boa pergunta, eu não rastejei para o outro lado da casa para ver se eu tinha acesso ao ponto onde ela entra no canal. Eu suponho que você esteja pensando que, se eu fizesse, poderia pescar um fio-terra de volta ao cano principal? No entanto, também publiquei uma resposta abaixo que recebi do inspetor do condado hoje, o que depende da dificuldade com que as hastes de aterramento podem ficar difíceis, parece uma solução muito mais viável. Eu estava planejando alugar um martelo demolidor de HD para dirigir nas outras hastes de qualquer maneira, acrescentando mais dois, enquanto eu tenho o aluguel não parece terrivelmente difícil.

    
por Tom Glover 13.08.2018 / 15:56

2 respostas

Eu apenas olhei e o VA está no NEC 2011, achei que a mudança para o 4-wire estava de volta no código 99. Por isso, gostaria de verificar com o seu inspetor local para descobrir quais são os requisitos locais (eu gostaria de 4 fios e haste de aterramento). Muito estranho que um sub de 2014 seria configurado desta forma, a menos que permitido por modificações no código VA.

Adicionado após op coment: você precisará atualizar a garagem para o fio 4 com haste de aterramento para atender o código de hoje, se você quiser puxar um sub da garagem. Eu usei tubos e mangueiras de água para fazer o túnel em calçadas e calçadas muitas vezes no passado, para que você não precise cortá-las dependendo das condições do solo. É um pouco confuso, mas mais barato do que cortar na maioria dos casos.

    
13.08.2018 / 16:11

OK entendeu isso direto do inspetor do condado. Como o subpainel da garagem foi instalado com alimentação de 3 fios e sem aterramento, as barras neutras e de aterramento devem ser ligadas, e elas são. Ele disse que o que eu poderia fazer é colocar em um, preferencialmente dois, hastes de terra na garagem e executar um condutor de cobre sólido # 6 para a barra neutra ligada. Então eu poderia puxar uma conexão normal de 4 fios para o subpainel no galpão, onde ele tem suas próprias hastes de aterramento e terra / neutro não-ligado. Então, essa é uma solução muito mais fácil para eu realizar - o que eu provavelmente reservaria para o julgamento até ver o quão duro essas barras de aterramento entraram.

    
14.08.2018 / 00:49