Como conecto meu dimmer AAL06 a um polo único?

2

Acabei de comprar alguns desses dimmers AAL06.

O manual de instruções diz @easy: conecte preto a preto, verde a verde e qualquer outra coisa a branco, minha situação é muito diferente ...

aqui está um link para o diagrama de fiação: link

aqui estão as fotos da minha "situação":

Observe que na figura 1, o cabo preto inferior tem energia e não o superior, quando as luzes estão apagadas.

Alguém pode me dizer qual cabo fazer a conexão para onde? Isto é apenas para um único pólo.

Muito obrigado antecipadamente

Patrick

    
por user2163184 19.11.2017 / 19:15

1 resposta

Isso é tão fácil quanto as instruções fazem com que seja

Primeiro, desligue o disjuntor. Você vai querer fazer este fio de cada vez, então não desfaça o interruptor completamente de imediato.

O fio preto inferior é a sua entrada sempre quente, e fica enroscado no fio preto do dimmer depois de ser removido do interruptor. O fio preto superior é o comutado a quente indo para a lâmpada, e fica enfiado no fio vermelho no dimmer depois de ter seu turno livre de flutuação. Os fios amarelo (interconexão) e branco (neutro) no dimmer são inseridos com os fios neutros existentes (conforme especificado nas instruções para uma instalação de polo único), e o fio terra verde no dimmer é encaixado com o fio nu existente. fios.

Abotoe tudo, ligue o disjuntor e aproveite seu novo dimmer!

    