Cápsula versus aspersores metálicos

0

A maioria dos sistemas de sprinklers que vejo tem a cápsula vermelha, uma ampola de vidro cheia de álcool tingido de vermelho. Quando aquece, a cápsula irrompe e o êmbolo, pressurizado pela água, desliza para a frente, abrindo o aspersor. Minha preocupação com esses sistemas é que muitos deles têm bombas de sobrepressão automáticas que, se uma cápsula se rompe, desencadeia uma sobrepressão, quebrando todas as cápsulas. Assim, por exemplo, se um aspersor disparar em um quarto de hotel, geralmente todos os sprinklers em todo o andar serão ativados.

Eu estava conversando com um dono de prédio sobre isso e ele disse que não é o caso de seu prédio. Em seu prédio, os sprinklers não têm cápsulas, mas têm duas tiras de metal arqueadas. Quando eles são aquecidos eles se expandem, abrindo a válvula. Segundo ele, isso só acontece com o aspersor afetado; os outros não abrem automaticamente.

É verdade que os sprinklers de fita metálica são apenas de ativação única?

    
por Tyler Durden 24.02.2017 / 21:33

1 resposta

Seu raciocínio está completamente fora da base. Eu estive em um prédio durante uma ativação de sprinklers (devido a uma violên- cia mecânica em uma cabeça do tipo cápsula) e apenas aquela cabeça foi desligada. (Os sistemas de dilúvio usados para proteger os perigos extremos usam cabeças abertas que não têm cápsula ou tira de metal.)

A "bomba de sobrepressão automática" que você menciona é provavelmente uma bomba de incêndio usada em prédios altos para garantir que os sistemas de tubos verticais e de sprinklers tenham pressão suficiente, já que a pressão da cidade não é alta o suficiente para obter grandes volumes de água para os topos dos arranha-céus. Mesmo assim, a pressão gerada por essas bombas é limitada pela redução de válvulas para proteger não apenas os sprinklers, mas os bombeiros que estão usando linhas do sistema standpipe - isso foi demonstrado dramaticamente quando alguns essas válvulas foram encontradas com falha (ver documento p.10, PDF p.20) pelos bombeiros que lutam contra o lendário incêndio do arranha-céus do First Interstate Bank em Los Angeles.

Resumindo - nenhuma situação de construção normal exporá um aspersor a pressões acima do classificação típica de 175 psi . A cidade não fornece água nessa altura de pressão por razões óbvias ( não gostam mais de 175 psi do que os aspersores!), E os sistemas de bombas de incêndio em arranques altos têm válvulas redutoras saindo do riser principal ao tronco de sprinklers de cada andar para evitar que a bomba de incêndio danifique o sistema inadvertidamente.

    
25.02.2017 / 01:56