Como conecto uma combinação de switch / receptáculo?

5

Aqui está minha situação atual. Eu tenho 14/2 no teto. O fio quente tem um corredor, que vai até o interruptor, e o outro fio está comutado, de volta para a luz. O outro lado da luz é conectado de volta ao 14/2 de volta ao disjuntor.

Algum gênio no passado, substituiu o interruptor de luz por um combo de receptáculo de chave. Em vez disso, ou executando novamente um 14/3, eles simplesmente ficaram quentes no receptáculo e fizeram um jumper no lado neutro direto para o chão. Eu desconectei isso, mas agora tenho um receptáculo não funcional onde eu realmente preciso de um.

Eu sei que preciso rodar um 14/3 no switch, e posso facilmente fazer isso funcionar de uma maneira segura e funcional. Mas também gostaria que fosse correto, para que nenhuma pessoa futura encontre surpresas.

Então, quais são as cores apropriadas para usar no meu B / W / R 14/3?

Eu acho que deve ser um wirenut B-B no teto, corra o preto para Switch. R deve ser o comutado quente para a luz, e a luz de volta para linha neutra (branco).

Agora, para o receptáculo, eu posso tirar a linha do quente para o interruptor, e correr o corredor branco livre de volta para a linha Neutra.

Isso está correto? O que um eletricista experiente pensaria se descobrisse isso no futuro?

EDIT: No segundo diagrama, o neutro e o solo não estão conectados.

RESOLVIDO: Tive que quebrar o drywall para fazer o que levou a um patch. O fio antigo estava grampeado nos prisioneiros e eu tive que soltá-lo para usá-lo como um peixe. Marcou o vermelho com fita isolante.

    
por Chris Cudmore 09.01.2012 / 17:44

1 resposta

Sim, isso está correto.

Outra alternativa é desconectar o suprimento existente e executar uma nova linha no comutador / receptáculo. Isso realmente depende de qual linha é mais fácil de executar.

(Note, eu apenas copiei a imagem original, mas não apaguei o chão. O terra deve estar conectado à caixa e a porca de aterramento no receptáculo, e trocar se tiver um. Em nenhum momento aqui o solo deve estar ligado ao neutro, ou qualquer coisa, exceto uma caixa ou um parafuso de aterramento. Obrigado @Skaperen)

Você deve desconectar o outro fio, em ambas as extremidades, e conectar os condutores em conjunto, de modo que, se alguém energizar essa linha por engano no futuro, ela irá queimar o disjuntor.

    
09.01.2012 / 19:37