Este é um trabalho adequado de caixa de junção usando uma caixa elétrica padrão? (foto incluída)

5

Eu precisava unir um fio para reparar o isolamento de fios cortados, mas eu não tive vontade de correr para a Lowe apenas por uma caixa de junção. Em vez disso, usei uma caixa elétrica normal.

O fio sai do chão e entra no fundo da caixa. A peça de reparo vem de cima e será conectada à tomada elétrica. Eu torci os fios juntos com um alicate e coloquei tudo bem firme. Não há condutores expostos fora das porcas.

Liguei o aparelho e, para minha surpresa, funcionou! No entanto, antes de fechar a parede, quero saber se fiz isso corretamente.

    
por oscilatingcretin 04.02.2012 / 20:28

5 respostas

Parece bom, mas a bainha romex no cabo de baixo tem que entrar na caixa para estar correta. Eu não posso ver aquela área para fazer essa ligação, mas se você tiver uma bainha, então você fez bem.

    
04.02.2012 / 21:33

Esta não é realmente uma resposta (bem, é assim), eu só queria esclarecer algumas coisas dos comentários.

Primeiro, as pequenas abas que cobrem os buracos em algumas caixas de plástico, são NOT nocautes. Eles são grampos.  Neste caso, no entanto, eles parecem ser nocautes.

Se eles fossem grampos, você empurraria o cabo para dentro da caixa, além dos grampos, então os grampos impediriam que o cabo fosse puxado para fora da caixa. Eles podem ser uma dor na bunda para trabalhar, mas eles seguram o cabo razoavelmente bem.

Segundo, vamos ver o que a NEC 2008 diz sobre a segurança do cabo.

334.30 Securing and Supporting. Nonmetallic-sheathed cable shall be supported and secured by staples, cable ties, straps, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable, at intervals not exceeding 1.4 m (4 1⁄2 ft) and within 300 mm (12 in.) of every outlet box, junction box, cabinet, or fitting. Flat cables shall not be stapled on edge. Sections of cable protected from physical damage by raceway shall not be required to be secured within the raceway.

(A) Horizontal Runs Through Holes and Notches. In other than vertical runs, cables installed in accordance with 300.4 shall be considered to be supported and secured where such support does not exceed 1.4-m (4 1⁄2-ft) intervals and the nonmetallic-sheathed cable is securely fastened in place by an approved means within 300 mm (12 in.) of each box, cabinet, conduit body, or other nonmetallicsheathed cable termination.

FPN: See 314.17(C) for support where nonmetallic boxes are used.

(B) Unsupported Cables. Nonmetallic-sheathed cable shall be permitted to be unsupported where the cable:

(1) Is fished between access points through concealed spaces in finished buildings or structures and supporting is impracticable.

(2) Is not more than 1.4 m (4 1⁄2 ft) from the last point of cable support to the point of connection to a luminaire or other piece of electrical equipment and the cable and point of connection are within an accessible ceiling.

(C) Wiring Device Without a Separate Outlet Box. A wiring device identified for the use, without a separate outlet box, and incorporating an integral cable clamp shall be permitted where the cable is secured in place at intervals not exceeding 1.4 m (4 1⁄2 ft) and within 300 mm (12 in.) from the wiring device wall opening, and there shall be at least a 300 mm (12 in.) loop of unbroken cable or 150 mm (6 in.) of a cable end available on the interior side of the finished wall to permit replacement.

314.17 Conductors Entering Boxes, Conduit Bodies, or Fittings. Conductors entering boxes, conduit bodies, or fittings shall be protected from abrasion and shall comply with 314.17(A) through (D).

(C) Nonmetallic Boxes and Conduit Bodies. Nonmetallic boxes and conduit bodies shall be suitable for the lowest temperature-rated conductor entering the box. Where nonmetallic boxes and conduit bodies are used with messengersupported wiring, open wiring on insulators, or concealed knob-and-tube wiring, the conductors shall enter the box through individual holes. Where flexible tubing is used to enclose the conductors, the tubing shall extend from the last insulating support to not less than 6 mm (1⁄4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. Where nonmetallicsheathed cable or multiconductor Type UF cable is used, the sheath shall extend not less than 6 mm (1⁄4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. In all instances, all permitted wiring methods shall be secured to the boxes.

Exception: Where nonmetallic-sheathed cable or multiconductor Type UF cable is used with single gang boxes not larger than a nominal size 57 mm × 100 mm (2 1⁄4 in.× 4 in.) mounted in walls or ceilings, and where the cable is fastened within 200 mm (8 in.) of the box measured along the sheath and where the sheath extends through a cable knockout not less than 6 mm (1⁄4 in.), securing the cable to the box shall not be required. Multiple cable entries shall be permitted in a single cable knockout opening.

Então, o que isso tudo significa?

334.30 diz que temos que prender o cabo a cada 4 1/2 'e 12 "de cada caixa, no entanto, 334.30 (B) (1) diz que se estivermos pescando o cabo através de superfícies acabadas, o cabo não precisa ser Assim, podemos ter um cabo não seguro na parede, mas o item 314.17 (C) diz que, se estivermos usando uma caixa não metálica, o cabo deve estar preso à caixa (é aí que entram os grampos). é se o cabo estiver preso a 8 "da caixa. Se nós prendermos o cabo dentro de 8 "da caixa, não temos que prender o cabo para a caixa.

    
05.02.2012 / 16:04

Uh - você não pode selar a parede. Você tem que deixar essa caixa de junção acessível. Certo pessoal?

    
26.02.2012 / 05:50

Mais uma vez, a caixa que ele está usando é um "novo trabalho", "handy box", é apenas um nocaute e não um grampo! Portanto, o grampo de 8 " regra aplica-se! Com este tipo de caixa, é necessário para grampear dentro de 8 ", uma caixa com um grampo é 12"! Um "trabalho antigo" caixa de mão teria um grampo, bem como as orelhas de gesso com um dispositivo de parafuso para fixar a caixa

Observe que o Caixa do tipo" Grampo " Observe o Caixa do tipo" Nocaute "

Veja a citação do código Tester101 "314.17 C Exception ... Dizer tudo! Olhando para a foto dele, não vejo nenhum grampo no fio! Se estava lá, não é agora!

    
05.02.2012 / 19:14

"Eu precisava unir um fio para reparar o isolamento de fio cortado ..."

Eu aprecio essa discussão, mas vou afirmar que não houve NECESSIDADE para cortar o cabo e tentar colocá-lo em uma caixa. Na verdade, acho que é muito mais arriscado ter feito isso. A menos que o condutor tenha sido consideravelmente danificado, afirmo que a simples aplicação de envoltórios de fita isolante protege adequadamente o (s) condutor (es) contra curto-circuito entre si, e / ou o [metal] edifício, tubulação metálica, etc. apresenta qualquer tipo de risco de choque para os ocupantes do edifício deve ser adequado para uso.

Eu fui ensinado, e minhas experiências na investigação do fogo provaram, que os términos bons são as coisas as mais importantes que um eletricista faz no dia a dia. Isto é claro, além do dimensionamento adequado dos elementos do circuito, como disjuntores e fios. As emendas em um circuito são, portanto, muito piores do que um simples reparo de isolamento.

    
08.10.2013 / 05:37