É possível instalar um ventilador de teto sem uma caixa elétrica?

2

Há algum tempo, alguns eletricistas instalaram uma montagem de ventilador de teto. Agora que finalmente comecei a instalar um ventilador, descobri que eles não instalaram nenhum tipo de caixa elétrica para alojar a fiação. O buraco que eles cortaram no teto caiu em uma viga, então, evidentemente, eles simplesmente desistiram e instalaram uma placa adaptadora de resina redonda que eles parafusaram na viga, que a montagem do ventilador de teto pode então ser parafusada.

Esse arranjo é até código (em MN)? Como devo proceder para corrigi-lo?

    
por Brad Mace 05.01.2013 / 20:54

3 respostas

Com base na sua descrição, eu "vejo" o recorte do teto, um disco de resina parafusado na viga. O disco tem dois ou mais orifícios vazios que correspondem aos orifícios de montagem do dispositivo em uma caixa de junção octogonal padrão. Então há um comprimento de cabo romex apenas solto ao qual você deveria conectar o ventilador.

Se as instruções de instalação do seu ventilador indicarem que alguma parte do ventilador pode ser usada para fazer conexões, como o dossel do teto, você pode estar com sorte. Faça as conexões lá. Mais do que provável, eles vão assumir que você está fornecendo uma caixa de junção no teto. Primeiro, certifique-se de que o kit de montagem do ventilador é compatível com sua placa de resina. Você precisará obter os fios do tubo descendente, através da placa e em uma caixa de junção próxima que você irá instalar. Os fios da ventoinha precisam ser longos o suficiente para que haja pelo menos 6 polegadas extras depois de entrarem na caixa. Eles não devem se ligar a nada.

Você precisará de uma caixa de trabalho antiga, uma placa de cobertura vazia, algumas porcas (podem ser parte do kit de ventiladores), um tubo flexível de 1/2 ", um conector flexível para caixa e um plástico bucha de conduíte para proteger o isolamento do fio onde ele vai para o conduíte acima do ventilador.Você também precisará de um conector romex para caixa se a caixa não os tiver embutidos. Qualquer fio que passa em um espaço estrutural oculto precisa estar em eletroduto ou cabo não metálico (romex), ou algumas outras opções menos comuns.

Você instala uma caixa de trabalho antiga cortando o orifício de tamanho e formato apropriado no teto em um local onde a caixa não baterá em nada acima do teto, mas está perto da placa de resina na qual o ventilador será montado. Não instale a caixa neste momento, estou explicando o que vai acontecer, mas há outras coisas a fazer primeiro. Você colocaria a caixa no buraco, a flange da caixa a impediria de ser empurrada. Algumas guias de retenção são giradas com uma chave de fenda para que a caixa não possa mais ser puxada para fora.

Se o cabo romex não estiver conectado próximo a uma viga, você precisará fazê-lo através do orifício da caixa. Localize o orifício de modo que fique próximo o suficiente para fazer isso, mas não tão perto que o fio esteja torcido ou dobrado depois que a caixa for instalada. Remova uma batida apropriada na caixa para conectar o conduíte. Você pode cortar ou perfurar um buraco, se necessário. Depois de fixar o romex, coloque-o na caixa. Alimente o conduto anexo através do orifício e retorne através da placa de resina. Ele pode ser roteado ao lado da placa, desde que o encaixe do teto do ventilador cubra-o. Ou corte um buraco na placa, se necessário. Instale a caixa e corte o conduíte em comprimento na placa de resina. Instale a bucha de proteção. Instale o ventilador na placa de resina. Empurre os fios do ventilador através do conduíte na placa de resina e dentro da caixa e faça as conexões. Instale o dossel do teto do ventilador e a placa de cobertura da caixa.

    
06.01.2013 / 22:33

Se você bater em uma viga, você pode usar uma caixa de junção redonda de 1/2 "projetada especificamente para este problema (o drywall é geralmente de 1/2" de espessura). Certifique-se de encontrar um que seja projetado para suportar o peso do ventilador. Por exemplo. este suportará ventiladores de teto de até 70 libras.

Quando você instala isso, você aparafusa diretamente a parte de trás da caixa de junção na viga, então não há necessidade da velha caixa de trabalho com abas ou de abrir a parede para uma nova caixa de trabalho que se prende ao lado da viga. a joista.

    
07.01.2013 / 21:30

Você deve ter pelo menos três opções:

  1. Uma caixa para panquecas com ventilador. Esta é uma caixa de baixo perfil que é tão profunda quanto o seu drywall é grosso. Se a viga passar pelo centro do furo, você pode simplesmente parafusar a caixa na viga e pendurá-la na caixa. A caixa de panquecas é pequena, então talvez você não consiga fazer a conexão dentro da caixa. Nesse caso, a parte superior do ventilador (cobertura?) Deve ser classificada para permitir uma conexão de fio.

  2. Uma caixa de ventilador de plástico (talvez de metal também está disponível) que atravessa a treliça. Esta é outra caixa de baixo perfil que tem "aletas" adicionais saindo da parte inferior da caixa que permitem a montagem segura de uma vigota ou bloqueio.

  3. Caixa com ventoinha e suporte integrado. A cinta se encaixa entre vigas (acima do buraco no drywall se o buraco estiver desobstruído por uma viga ou bloqueio. Você pode torcer a chave para garantir que ela se encaixe perfeitamente entre as vigas.

Ao pendurar um ventilador, é crítico para as caixas de ventiladores por dois motivos.

  1. A caixa deve ser capaz de suportar o peso do ventilador.

  2. A caixa (e seu método de montagem) deve ser capaz de resistir ao torque de partida e funcionamento do ventilador.

Veja este artigo para alguns exemplos desses métodos de montagem de ventilador:

link

    
07.01.2013 / 21:18