O GFCI é uma boa ideia para uma lavadora em uma despensa, mesmo que não seja necessária?

1

Atualizando a fiação de uma área de serviço, estou pensando se um receptáculo GFCI deve ser usado para a lavadora.

O manual da lavadora pede um circuito de derivação individual de 15A. O código diz que se o receptáculo estiver a 6 'da borda de um coletor, ele precisa ser GFCI. No meu caso, o receptáculo estará localizado a > 6 'da borda do coletor mais próxima (~ 10') e a 15-25 pés do aquecedor de água e do forno a gás natural. (Eu anoto o aquecedor de água e forno na sala, apenas no caso de ter algum efeito sobre a decisão.)

Portanto, um GFCI não é necessário, mas devo optar por um mesmo assim, já que um novo receptáculo está sendo instalado? Dado que o circuito atenderá a um único receptáculo de 15A, ele precisará de um GFCI ou está sendo aterrado com um disjuntor e um disjuntor devidamente classificados? fio suficiente?

    
por cr0 16.01.2018 / 23:30

1 resposta

O artigo 210.8 (A) da NEC lista áreas que requerem proteção de GFCI e não apenas garagens listadas, mas o último item na lista é "áreas de lavanderia", sem exceções listadas (nacionalmente, seus códigos locais podem variar). Então, sim, você deve usar um GFCI de qualquer maneira. A exceção de distância 6 'refere-se apenas a pias e banheiras, não a áreas de lavanderia, porque ele deve ser usado na área de serviço, mesmo se a pia estiver a mais de 6' de distância.

    
17.01.2018 / 01:43