É seguro instalar um cabo de três pinos em um secador de quatro pinos?

6

Eu acabei de me mudar para uma casa antiga que tem uma tomada de três pinos, conforme mostrado abaixo:

Eu tenho uma secadora mais nova que tem um cabo de quatro pinos. Por favor, veja a parte de trás do secador, eu removi o cabo de quatro pinos.

Pergunta

Comprei um novo cabo de três pinos da Home Depot. Posso colocar esse cabo nesse secador e simplesmente conectá-lo à parede? Isso é seguro? será que vai dar certo? Em caso afirmativo, o que eu faço sobre o local do fio de aterramento? Eu adoraria ver um vídeo / imagem disso sendo feito.

No passado, substituí um cabo de três pinos por um cabo de quatro pinos em um secador e o conectei com sucesso. Mas desta vez estou tentando fazer o contrário ...

Eu consertei e já lavei uma rodada de roupas. Espero que tudo esteja bem:)

    
por Omnipresent 24.02.2013 / 21:28

4 respostas

O que você está fazendo é feito o tempo todo, e não há problema com isso, se for feito corretamente . O fato é que esses receptáculos de 3 pinos ainda existem em muitos lares mais antigos, e não há necessidade de atualizar um circuito inteiro simplesmente para conectar um dispositivo. Se você for comprar um novo secador elétrico, o vendedor perguntará se você tem um receptáculo de 3 ou 4 pinos. Eles então lhe venderão o cordão apropriado, com base em sua resposta (se você não souber, eles provavelmente venderão a ambos e lhe dirão para devolver o que você não precisa, ou oferecer seus serviços de instilação).

RTFM

Se você verificar as instruções de instalação do fabricante, deve haver um procedimento para conectar o secador a um receptáculo de 3 pinos. O procedimento pode variar de fabricante para fabricante, portanto, verifique a documentação do seu secador específico.

De um manual aleatório Whirlpool :

This dryer is manufactured ready to install with a 3-wire electrical supply connection. The neutral ground conductor is permanently connected to the neutral conductor (white wire) within the dryer. If the dryer is installed with a 4-wire electrical supply connection, the neutral ground conductor must be removed from the external ground connector (green screw), and secured under the neutral terminal (center or white wire) of the terminal block. When the neutral ground conductor is secured under the neutral terminal (center or white wire) of the terminal block, the dryer cabinet is isolated from the neutral conductor.

enter image description here
Click for larger view
enter image description here
Click for larger view

    
25.02.2013 / 14:34

Aqui está a seção do código aplicável:

2011 NEC Article 250 Grounding and Bonding

VII. Methods of Equipment Grounding

250.140 Frames of Ranges and Clothes Dryers

Frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be connected to the equipment grounding conductor in the manner specified by 250.134 or 250.138.

Exception: For existing branch-circuit installations only where an equipment grounding conductor is not present in the outlet or junction box, the frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be permitted to be connected to the grounded circuit conductor if all the following conditions are met.

  • The supply circuit is 120/240-volt, single-phase, 3-wire; or 208Y/120-volt derived from a 3-phase, 4-wire, wye-connected system.

  • The grounded conductor is not smaller than 10 AWG copper or 8 AWG aluminum.

  • The grounded conductor is insulated, or the grounded conductor is uninsulated and part of a Type SE service-entrance cable and the branch circuit originates at the service equipment.

  • Grounding contacts of receptacles furnished as part of the equipment are bonded to the equipment.

Aqui está o comentário do manual:

The exception to 250.140 applies only to existing branch circuits supplying the appliances specified in 250.140. The grounded conductor (neutral) of newly installed branch circuits supplying ranges and clothes dryers is not permitted to be used for grounding the non–current-carrying metal parts of the appliances. Branch circuits installed for new appliance installations are required to provide an equipment grounding conductor sized in accordance with 250.122 for grounding the non–current-carrying metal parts.

Prior to the 1996 Code, use of the grounded circuit conductor as a grounding conductor was permitted for all installations. In many instances, the wiring method was service-entrance cable with an uninsulated neutral conductor covered by the cable jacket. Where Type SE cable was used to supply ranges and dryers, the branch circuit was required to originate at the service equipment to avoid neutral current from downstream panelboards being imposed on metal objects, such as pipes or ducts.

Caution should be exercised to ensure that new appliances connected to an existing branch circuit are properly grounded. An older appliance connected to a new branch circuit must have its 3-wire cord and plug replaced with a 4-conductor cord, with one of those conductors being an equipment grounding conductor. The bonding jumper between the neutral and the frame of the appliance must be removed. Where a new range or clothes dryer is connected to an existing branch circuit without an equipment grounding conductor, in which the neutral conductor is used for grounding the appliance frame, it must be ensured that a bonding jumper is in place between the neutral terminal of the appliance and the frame of the appliance.

The grounded circuit conductor of an existing branch circuit is permitted to be used to ground the frame of an electric range, wall-mounted oven, or counter-mounted cooking unit, provided all four conditions of 250.140, Exception, are met. The exception can be applied only where the existing branch-circuit wiring method does not provide an equipment grounding conductor. There are many existing branch circuits in which nonmetallic sheath cable with three insulated circuit conductors and a bare equipment grounding conductor was used to supply a range or clothes dryer. The bare equipment grounding conductor was simply not used because it was permitted to ground the equipment with the insulated neutral conductor of the NM cable. This “extra” conductor results because the bare conductor in a Type NM cable is to be used only as an equipment grounding conductor and cannot be used as a grounded (neutral) conductor in the same manner as is permitted for the uninsulated conductor in Type SE cable.

In addition to grounding the frame of the range or clothes dryer, the grounded circuit conductor of these existing branch circuits is also permitted to be used to ground any junction boxes in the circuit supplying the appliance, and a 3-wire pigtail and range receptacle are permitted to be used.

Exhibit 250.55 shows two examples of existing installations in which Type SE service-entrance cable is used to supply ranges, dryers, wall-mounted ovens, and counter-mounted cooking units. Junction boxes in the supply circuit are also permitted to be grounded from the grounded neutral conductor. In the bottom diagram the service-entrance cable installed from the feeder panelboard to the range or clothes dryer outlet contains an insulated grounded conductor to prevent incidental contact between the conductor and metal enclosures. Such contact could result in current being introduced onto circuit paths other than on the intended path, which is the grounded (neutral) conductor.**

    
08.06.2014 / 14:35

Eu sei que este é um post antigo - mas eu tenho trabalhado em um problema similar usando minha tomada secadora 10-30R de 3 pinos para o meu carregador elétrico de 240 volts (Chevy Volt). A única diferença entre o novo receptáculo padrão (de 1996 até o presente), que é um conector de 30 a 304/240 volt do fio 14-30R-4 e o conector 30 amp / 240 volt do fio 10-30R-3, é o pino de aterramento ausente. Isso não significa que não há fio terra escondido dentro da caixa de junção contendo o receptáculo - está lá 99,9% do tempo, a menos que alguém cortá-lo do cabo. O cabo elétrico seja ROMEX ou antiquado BX revestido de metal tem um fio GROUND (a blindagem metálica se for BX ou um fio terra se Romex) - basta movê-lo de onde estiver conectado (geralmente ao parafuso de montagem da caixa de junção de metal) e estender para o novo Recipiente 14-30R de REPOSIÇÃO que você deveria ter comprado de onde você comprou o secador (ou você pode obtê-lo na Lowes ou Home Depot) - estamos falando de $ 11 dólares, aproximadamente - isso lhe dará seu fio 4 Conexão de 4 pinos (quente - preto, quente - vermelho, neutro - branco e cobre - terra à direita na sua saída - não é necessário passar um fio extra de dentro da caixa para o secador. Coloque de volta o cordão de 4 pinos que veio com o secador - certifique-se de que não há ligação do branco ao chão e termine com isso - o custo é mínimo e uma maneira muito mais limpa e segura de fazê-lo. o que estou perdendo? Além disso - seu receptáculo é 240 ou 120 não pode ter ambos na mesma caixa. Talvez eu não tenha entendido o que você quis dizer com essa afirmação.

Chris

    
17.05.2015 / 12:24

Eu mudei um secador com um fio de quatro condutores para minha casa, que tem uma saída de 3 pinos. A tomada fornece 240V e 120V. A fiação da casa para o circuito fornece os dois pontos, o neutro e um fio terra. o fio terra é ligado à caixa de tomadas. Troquei o cabo por um plugue de 3 pinos e conectei um fio terra externo à conexão do quarto fio do fio (terra) e liguei a outra extremidade do fio terra externo ao fio terra na caixa de tomadas. Deixei o fio de ligação interno onde estava o cabo de quatro fios. Esta instalação é diretamente equivalente à instalação de quatro pinos.

Como você pode ver, esses dois circuitos são os mesmos.

    
02.06.2014 / 04:18