É necessário usar vigas de teto (laços) com vigas convencionais?

4

Eu vou estar colocando uma dependência com vigas. É necessário usar uma viga de teto com vigas convencionais?

Esta imagem mostra que preciso de um ( link )

No entanto, neste vídeo, não há um ( link )

Além disso, posso apenas pregar a viga na placa do cume ou preciso de uma cinta de metal:

    
por rafter-builder 28.10.2018 / 23:03

3 respostas

Os laços de gola vão no terço superior das vigas e, principalmente, mantêm as vigas na cumeeira, podem ou não ser exigidos pelo código local ou podem não ser necessários se você usar um conector de metal aprovado como um Simpson gravata rafter.

Os laços Rafter atravessam o terço inferior das vigas, em construções mais antigas eles poderiam estar na metade inferior ou inferior dois terços das vigas. Eles evitam que o telhado achatamento, e eles são praticamente necessários, a menos que a estrutura é projetada de modo que o impulso externo é levado em conta de alguma outra forma. Por exemplo, alguns tetos de catedral são feitos para serem estáveis sem laços de viga. Na maioria dos casos, as vigas de teto são paralelas às vigas e são instaladas de tal maneira que funcionam como vigas de madeira.

    
28.10.2018 / 23:44

O vídeo ao qual você está vinculado definitivamente não está pronto. Haverá ou paredes adicionadas sob a placa de cumeeira ou postes fixados para suportar a placa de cumeeira, de outra forma severamente subdimensionada, para atuar como um feixe de cumeeira. As vigas do teto são usadas para impedir que as paredes sejam empurradas pelas vigas do telhado. Os laços de viga, mencionados em uma resposta anterior, são um termo novo para mim, mas funcionariam em vez de vigas de teto. Para o que vale a pena, eu tenho visto vigas de teto levantadas acima de uma linha de prato da mesma forma descrita como os laços de viga. Eu ainda os chamo de vigas de teto. Nunca o menos, um engenheiro prescreve onde tudo isso vai.

Se você estiver procurando por um teto de catedral em sua construção, você precisará de um feixe de concreto de tamanho adequado. Um cume é uma versão muito maior do cume. ela é apoiada em qualquer extremidade por postes fixados no interior da aresta da empena e é strong o suficiente, então quando o peso da armação é ajustado a ela, junto com a cobertura e uma carga pesada de neve, o feixe não cairá o suficiente para causar dano os lados do edifício. Isso é algo que um engenheiro normalmente também tem tamanhos.

Para responder à pergunta sobre os clipes de metal no topo, não são necessários, a menos que exigido por código por causa de atividade sísmica ou cargas de vento. Na minha opinião, isso se tornou necessário quando partes de prédios ou deques cairiam ou os telhados desabariam porque a construção civil é empurrada com tanta força e os trabalhadores têm uma pistola de pregos, eles não tomam tempo para prender qualquer coisa adequadamente, e porque trabalhador acha que um prego vai para a madeira está fazendo alguma coisa, em alguns casos, não é. Vi isso sozinho, fiz isso sozinho. Os clipes de metal são um "como fazer" corretamente quando as instruções são seguidas. Eu vi que errou também. Perdoe meu cinismo ...

    
29.10.2018 / 04:32

A resposta depende da força e rigidez das vigas. Eu construí meus últimos dois estaleiros de quintal (que, reconhecidamente, eram apenas 10 'x 14') usando vigas 2x4 com gussets OSB no topo. Os reforços eram de 48 "de largura na parte inferior, efetivamente atuando como laços de colarinho. Os telhados de ambos eram sólidos, mesmo sob o peso de vários adultos. Muitas orelhas depois, não há sinal de sag.

Como a extensão das vigas e sua relativa rigidez é adequada, é improvável que as paredes se curvem significativamente. O revestimento do teto atua como um plano de cisalhamento, estabilizando a posição da parede.

    
31.10.2018 / 19:48