O que deve ser usado entre uma cuba de concreto e um revestimento de parede?

5

Eu tenho uma casa antiga que tem uma grande banheira decorativa / chuveiro de concreto com paredes de azulejos. As paredes atrás do azulejo e da banheira são de concreto. (Sim, a casa é muito robusta).

Estou reformando esta área, e quando comecei a remover o calafete (muito) velho entre a banheira e as paredes de azulejos, descobri que a telha tinha sido totalmente rebocada até a banheira; não há junta de expansão. De certo modo, isso faz sentido, porque todos esses materiais (cuba de concreto, paredes de concreto, telha e argamassa) têm aproximadamente o mesmo coeficiente térmico de expansão, portanto não há necessidade de uma junta de expansão.

Eu não estou vendo nenhum rachadura ou separação que indique uma incompatibilidade de expansão, e a argamassa parece estar em excelente forma (considerando sua idade), embora pareça que em alguns lugares ela tenha se suavizado atrás do calafetar. Eu estou pensando que isto é provavelmente porque o calafetar, como envelheceu, permitiu que a água fique presa atrás dele, contra a argamassa, por longos períodos. Meu sentimento é que isso originalmente não foi planejado para ser calafetado, mas que alguém o calafetou em algum momento porque, bem, este é um lugar que normalmente é calafetado.

Está tudo bem (talvez até mesmo preferível) ter apenas a argamassa, ou esse ângulo entre a banheira e as paredes de azulejos precisa ser calafetado? A água não fica ali; fica molhado por breves períodos durante as chuvas. Isso é em Albuquerque, Novo México, onde a umidade é quase sempre baixa, então não há problema em secar rapidamente.

Adição em 12-10-16:

As fotos são de cerca de uma seção de 18 polegadas.

Esta é uma luminária interna (banho do quarto principal), por isso não está sujeita a extremos de temperatura, etc. Os azulejos verdes que você vê nas fotos são vítreos, diferentes tons de verde, milhares deles ao todo, que têm foi bastante precisamente rebocada com uma argamassa cinza para fazer um tipo de resumo sob a cena da água nas paredes. Como eu digo, a argamassa se estende até a banheira de concreto decorativa; não há espaço aberto.

Olhando para algumas das bordas, parece que a própria banheira se estende significativamente atrás da superfície da telha. Como você pode ver, o azulejo é trabalhado essencialmente até a banheira; no entanto, há seções muito finas de argamassa entre as peças mais baixas da telha e a banheira.

Eu tinha esquecido de mencionar outro ponto importante, que é que quando eu estava removendo o calafetar, ele estava aderido strongmente a muitos dos azulejos (não há nenhuma maneira possível de alguém poder calafetar esta junção sem ficar calafetada nas telhas mais baixas) e queria descascar flocos das faces dos ladrilhos. Eu procedi com muito cuidado quando percebi isso, trabalho lento e tedioso de mão raspando o calafetar de cada telha, para que não levasse flocos com ela. Mesmo assim, houve alguma descamação. Essas paredes de azulejos são tão únicas que eu realmente não quero fazer algo que possa causar danos adicionais. Calafetar parece ser problemático.

    
por Patrick D. 08.12.2016 / 20:44

2 respostas

Eu não vi nenhuma menção se sua banheira / chuveiro é coberta ou ao ar livre. No entanto, eu recomendo que você use uma argamassa típica de cimento Portland, como um pedreiro de piscina Gunite ao ar livre, derramado, provavelmente usaria para prender o anel de azulejos ao redor da superfície do nível de água da piscina.

Eu mantenho uma casa no Maine com uma piscina ao ar livre (então, vejo calor extremo no verão e frio congelante no inverno) e usei argamassa à base de cimento Portland entre as telhas e a superfície da Gunite. Esta junta é particularmente suscetível a rachaduras de pequenas quantidades de água que ficam entre o Gunite e as telhas e depois congelam durante o inverno. Mas na sua aplicação NM, eu acho que suas restrições são muito menos exigentes (especialmente se for interna), então a argamassa à base de cimento Portland pareceria ideal para mim.

    
09.12.2016 / 01:18

Eu concordaria com sua avaliação sobre deixar a calafetagem que permitiria um plano de infiltração através da argamassa de cimento poroso. A única pergunta seria a banheira maldita, de modo que a água que chega lá não encontra um caminho sob a banheira, onde você pode pegar podridão / mofo. Se todo o conjunto de banho e paredes forem de cimento / cmu / etc e não houver madeira, então talvez não importe de qualquer maneira se a água ficar abaixo, dado que a baixa umidade é igual a secagem rápida. Eu não sou um especialista, então isso é apenas um alimento para o pensamento.

    
15.12.2018 / 19:52