O disjuntor curcuit GFCI funcionará corretamente com fio pigtail neutro não conectado?

2

Eu instalei recentemente um disjuntor GFCI devido a uma fiação de saída do piso rebaixada devido à inundação causada por tempestades.

Quando o eletricista conectou o fio pigtail branco da GFCI ao bloco neutro, o disjuntor GFCI tropeçava. Ele checou toda a fiação e disse algo sobre o neutro usado para outro circuito, então ele deixou o pigtail branco desconectado e disse que o GFCI ainda funcionaria corretamente, apenas o botão de teste não funcionaria. Isso está correto? como acho difícil acreditar que o circuito está realmente protegido sem o fio pigtail branco conectado.

    
por S King 05.10.2017 / 17:26

2 respostas

O GFCI precisa absolutamente de seus fios neutros

Ele não pode fazer funcionar e ele está tentando sair pela porta. Ele precisa de sua assinatura em um pedaço de papel, então ele futzes com fios até que funcione, se atrapalha uma desculpa, você começa a assinar, foi embora. O que você está dizendo para o rosto dele?

Na verdade, ele desafiou você a aceitar as coisas como elas são ou ser descortês. Você escolheu ser cortês. Peça contratada padrão.

Se você ler as instruções para o disjuntor GFCI, ele certamente não o instalou de acordo com as instruções, o que significa que o trabalho é ilegal sob a NEC 110.3b (equipamentos listados ou rotulados devem ser instalados e usados de acordo com quaisquer instruções incluídas na listagem ou rotulagem ).

Há um problema real, provavelmente difícil

O mais provável é que ele achava desanimado que o neutro do circuito estivesse sendo compartilhado por outro circuito ... ou uma carga agarrava o neutro e outro neutro do circuito, ou vice-versa. Ou alternadamente, uma das cargas naquele circuito realmente tem uma falta à terra - as pessoas sempre esquecem essa possibilidade, mas esse é o ponto inteiro de um GFCI , depois todos! Ele não queria passar metade de um dia fazendo uma "caça aos insetos", então ele se esquivou da questão e foi pago.

Às vezes, é uma versão sistemática dessa coisa, chamada de circuito ramificado de vários fios - mas é fácil para qualquer pessoa competente identificar. E muito facilmente corrigido: ajuste um GFCI de 2 pólos e pronto. Então duvido que seja isso.

    
05.10.2017 / 22:48

Os GFCI tendem a ter problemas com circuitos ramificados de fio múltiplo (2 hots 1 terra neutra 1 em 2 disjuntores), isso costumava ser uma prática de fiação muito padrão, mas com AFCI & Os dispositivos GFCI requeriam praticamente todos os lugares, pois eles estão se tornando menos comuns porque dependendo do modelo eles tendem a tropeçar muito facilmente, esse pode ser o problema, mas eu gostaria de usar um megger e ligar a fiação já que você tinha um colapso. tropeçar por causa do isolamento danificado.

    
05.10.2017 / 18:34