Os fios neutros ligados à barra neutra na caixa de fusíveis são seguros para tocar

0

Temos uma caixa de fusíveis típica, fusíveis e fios neutros conectados a uma barra neutra.

Digamos que temos um circuito fechado com uma lâmpada acoplada a ele.

A lâmpada está funcionando. O fio neutro é conectado à barra neutra na caixa de fusíveis.

Outros fios neutros estão conectados à barra neutra.

Na minha opinião, os outros fios neutros estão presentes na lâmpada.

Eles são seguros para tocar?

    
por Dragos Durlut 11.11.2018 / 17:07

2 respostas

Se e somente se tudo estiver funcionando

Para um painel teórico, é neutro teoricamente seguro tocar se:

  • o painel está conectado às especificações modernas
  • o painel está corretamente conectado
  • mão de obra é tudo adequado
  • sem falhas de fio / hardware (observação: isso é diferente de "com fio corretamente")
  • O transformador de alimentação está isolando e não vazando corrente primária de 9600V suficiente para anular a haste de aterramento do transformador (a sujeira não é muito de um condutor, é por isso que não envolvemos apenas isolamento e chamamos de arame)
  • você não está nas Filipinas

Mas então, se tudo isso fosse verdade, você não abriria o painel, não é? :)

Mas sim. Se as coisas estiverem em ordem, haverá um sistema de eletrodos de aterramento indo de hastes de aterramento, tubo de água de metal ou Ufer tie-in até a haste de reforço do seu porão, que estabelece contato com a terra propriamente dita. Haverá um no transformador amarrando em neutro, e um no painel mais principal de cada edifício amarrado ao chão.

Em seguida, em cada edifício, o sistema de eletrodos de aterramento será conectado à rede de todo o serviço de fios verde, verde / amarelo ou desencapado, ou conduíte de metal, conhecido como o condutor de aterramento do equipamento ou coloquialmente "chão" no contexto do eletricista, não para ser confundido com GND ou Vss em eletrônica , e é por isso que eu desvio meu caminho para chamar esse equipamento terreno de segurança . Nenhuma corrente flui sobre isso, exceto durante uma condição de falha.

Finalmente, um lugar em cada serviço (isto é, ponto alimentado por um medidor elétrico, ponto de demarcação do cliente, etc.), tipicamente no ponto de serviço, tem uma ligação equipotencial terra neutra . Isso tem vários empregos. Relevante para sua pergunta, é fazer exatamente o que você está preocupado: apertar o neutro de modo que esteja perto do chão e não possa matá-lo. Não há fluxo atual nele porque nenhuma corrente deve estar no solo e os transformadores não devem vazar.

A propósito, a ligação neutra é um ótimo lugar para colocar um amperímetro de fixação. Ajuda a conectar seu painel de modo que seja fácil.

Em uma instalação residencial, você otimista tem várias casas compartilhando um transformador, e o transformador e as ligações de neutro neutro de cada casa estão lutando com o neutro até as voltagens seguras. Em uma configuração industrial, esse não é o caso, e eu tive uma grande surpresa quando o neutro do transformador somente não estava realmente conectado.

I was working on a branch circuit, and to make sure the breaker was off, I brushed hot across the edge of the steel junction box. There was no blinding arc flash, but something else - the light changed subtly. Doing it again, the circuit powered back up, and a fluorescent light came on. How could that happen? If hot is grounded, neutral is -- I measured neutral-ground: 120V. Crossed wire, in my work!? No. I checked other circuits, it's the whole main panel. HMMM! Where's that coming from!? Well, after shutting off 1 circuit at a time, it finally extinguished. Turns out an unrelated circuit had a bolted hot-ground fault, which was bonding hot pole L1 to ground, for lack of a neutral-ground bond to argue the other way. Normally this would cause unlimited current in series from L1 via the breaker, L1 wire, fault, equipment safety ground, neutral-ground bond and back to neutral, and snap the breaker. As it was, it only flowed current when a second ground fault occurs, which I induced by flashing my circuit's hot to ground.

Neutral poderia ter me mordido a qualquer momento, por que não? Eu gosto de dar crédito às boas práticas: eu trato fios neutros e outros “conhecidos” como se eles estivessem vivos. O takeaway é este:

O neutro está ativo até que você tenha feito uma inspeção física de que todo o hardware de aterramento esteja em ordem e feito um teste elétrico para confirmar.

    
11.11.2018 / 18:30

In my opinion the other neutral wires have current in them from the light bulb.

Não, não, a menos que compartilhem um fio de retorno neutro comum.

Você parece estar confuso com voltagem e corrente. É a voltagem entre o fio e a terra que apresenta o perigo para você - não a corrente através do fio.

Are they safe to touch?

Se tudo estiver correto, a tensão do neutro deve ser bem baixa - talvez alguns volts AC. Existem várias coisas que podem dar errado:

  • O 'neutro' não foi neutralizado. Isso pode acontecer se o link entre o neutro e a terra estiver faltando ou quebrado.
  • A barra de terra no ponto de neutralização é ruim ou desconectada.
  • Se uma corrente de falta muito alta fluir nos fios, a resistência dos fios fará com que a tensão do neutro suba o suficiente para matar.

Não toque.

    
11.11.2018 / 17:25