Tecnicamente, as duas cozinhas mínimas, despensa, sala de jantar, sala de café da manhã ou área similar, circuito pequeno de eletrodomésticos aplicam-se somente a tomadas servidas nas paredes, bancadas e / ou saídas de piso se estiverem dentro 18 "de uma parede. Todos os outros aparelhos, com exceção dos refrigeradores, que são fixados no lugar, NÃO PODEM ser incluídos nos dois circuitos de eletrodomésticos de pequeno porte. Eles DEVEM estar em seu próprio circuito de eletrodomésticos.
Ainda assim, você poderá combinar e compartilhar a máquina de lavar louça e o descarte em um circuito dedicado, se as seguintes condições forem atendidas.
- A disposição está abaixo do 1HP
- A máquina de lavar louça está fixada no lugar.
- As cargas de iluminação não são compartilhadas com a máquina de lavar louça / descarte.
- O fabricante não solicita um circuito dedicado.
Referências
NEC 2014
210.23 Permissible Loads, Multiple-Outlet Branch Circuits
(A) (2) Utilization Equipment Fastened in Place. The total rating of utilization equipment fastened in place, other than luminaires, shall not exceed 50 percent of the branch-circuit ampere rating where lighting units, cord-and-plug-connected utilization equipment not fastened in place, or both, are also supplied.
430.53 Several Motors or Loads on One Branch Circuit
Two or more motors or one or more motors and other loads shall be permitted to be connected to the same branch circuit under conditions specified in 430.53( D) and in 430.53( A), (B), or (C). The branch-circuit protective device shall be fuses or inverse time circuit breakers.
(A) Not Over 1 Horsepower. Several motors, each not exceeding 1 hp in rating, shall be permitted on a nominal 120-volt branch circuit protected at not over 20 amperes or a branch circuit of 1000 volts, nominal, or less, protected at not over 15 amperes, if all of the following conditions are met:
The full-load rating of each motor does not exceed 6 amperes.
The rating of the branch-circuit short-circuit and ground-fault protective device marked on any of the controllers is not exceeded.
Individual overload protection conforms to 430.32.