Fiação HVAC: Alguma razão para uma zona ser conectada diferente de outras?

3

Durante a tentativa de adicionar um fio C para alguns novos termóstatos de wi-fi notei algo estranho sobre a fiação existente no meu sistema. Meu sistema tem quatro zonas: Água Quente, Principal, Convidado e Mestre. A água quente, o principal e o hóspede estão ligados como seria de esperar. Mas a zona Master é diferente de todas as outras. Veja o diagrama:

Minha inclinação é religar o circuito da Zona Mestre para combinar com os outros. Mas antes de fazer isso, eu queria ter certeza de que não há uma razão estranha para mim por fazer isso dessa maneira.

Obrigado antecipadamente!

Oliver

    
por Oliver 29.01.2017 / 19:01

2 respostas

Alguém ligou o seu termostato em vez de ... para trás

Normalmente, o terminal R em um termostato vai para a extremidade 24VAC do transformador, o terminal W em um termostato vai para o terminal TH em qualquer controle termostato e o terminal TR em qualquer controle está voltando a a outra extremidade (0VAC) do transformador, que também é onde o fio C se conecta.

Isto é análogo a ter um interruptor de luz no fio quente para uma luz, com o fio R sendo a alimentação quente do painel, o fio W sendo o comutado a quente para a luz, o fio C sendo o neutro, o termostato tomando o lugar do interruptor, e o dispositivo sob controle assumindo o papel da luz.

No entanto, no seu caso, o instalador direcionou R para a extremidade 0VAC (C-wire) do transformador e conectou o terminal TR no dispositivo sob controle à extremidade 24VAC (R-wire) do transformador. Isso ainda funciona, já que o switch e o dispositivo estão em série, e nenhum deles está polarizado porque estamos lidando com AC aqui - é análogo a ter um switch no fio neutro. (A versão de 120VAC é contra o Code, apesar de funcionar eletricamente, porque é uma ótima maneira de obter bit por 60Hz ao trocar uma lâmpada.)

No entanto, se o seu termostato precisa de um fio C, as coisas começam a cair um pouco. Conectar C de volta ao terminal 0VAC (C-wire) no transformador fará qualquer uma das coisas extravagantes no termostato que precisam do fio C para funcionar simplesmente não funcionar porque não há tensão entre R e C nesse caso. Em vez disso, para que as coisas sofisticadas funcionem, você precisa conectar C no termostato à extremidade de 24 VAC (fio R) do transformador. Isso ainda funcionará, provavelmente, porque é um sistema AC e, portanto, não polarizado. No entanto, vai ser estranho para o próximo pobre rapaz que tem que atender este sistema!

Deve ser relativamente simples alternar a fiação na junção onde estão localizados os fios para o termostato principal e sua válvula de zona associada. O fio R do 'stat deve ir para a extremidade 24VAC (R) do transformador como os outros fios R, e o fio do terminal TR na válvula da zona deve ir para a extremidade 0VAC (C) do transformador , assim como as outras válvulas de zona estão ligadas.

    
30.01.2017 / 05:25

Estas são todas voltagens AC. Basicamente, você tem uma saída de transformador, um interruptor termostático e um driver de motor (na verdade, um relé) todos em um loop. Não importa qual ordem os três itens estão conectados, então qualquer um de seus dois planos de fiação deve funcionar bem. (Eu presumo que o seu sistema de aquecimento está funcionando bem.)

A única razão para regularizar a fiação é diminuir a confusão no futuro, o que é um benefício real, mas como você tem esse diagrama bem claro, seria tão valioso e muito mais fácil apenas postá-lo no forno. .

    