Que tamanho de condutor eu preciso para unir a tubulação de água e gás? [duplicado]

3

Qual é o tamanho mínimo necessário para um painel de 200 amp? Eu preciso ligar o quente e o frio no aquecedor de água e já tenho uma haste de aterramento no chão. Eu também preciso unir a água e o gás.

    
por user39594 21.07.2015 / 16:26

2 respostas

De acordo com o National Electrical Code, a tubulação de água deve ser ligada ao gabinete do equipamento de serviço, o condutor aterrado no serviço (serviço "neutro"), o condutor do eletrodo terra (onde grande o suficiente) ou diretamente a um ou mais dos eletrodos de aterramento. O jumper de ligação deve ser dimensionado usando Tabela 250.66 . Para um serviço de 200 amperes, você provavelmente usará 4 AWG de cobre ou 2 AWG de alumínio.

Para tubulação de gás, você pode ligá-lo às mesmas coisas mencionadas para a tubulação de água. No entanto, o dimensionamento do jumper vem da Tabela 250.122 , e é baseado no tamanho do circuito que é provável para energizar a tubulação.

Por exemplo:

Se você tivesse um forno a gás alimentado por um circuito de 15 amperes, o jumper poderia ser 14 AWG de cobre ou 12 AWG de alumínio. Como o circuito do forno é o mais provável para energizar a tubulação, você dimensionará o jumper com base no condutor não aterrado que alimenta esse circuito. Este é um tópico um pouco controverso, como alguns acreditam que o saltador deve ser maior.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 250 Grounding and Bonding

250.104 Bonding of Piping Systems and Exposed Structural Steel.

A) Metal Water Piping. The metal water piping system shall be bonded as required in (A)(1), (A)(2), or (A)(3) of this section. The bonding jumper(s) shall be installed in accordance with 250.64(A), (B), and (E). The points of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.

(1) General. Metal water piping system(s) installed in or attached to a building or structure shall be bonded to the service equipment enclosure, the grounded conductor at the service, the grounding electrode conductor where of sufficient size, or to the one or more grounding electrodes used. The bonding jumper(s) shall be sized in accordance with Table 250.66 except as permitted in 250.104(A)(2) and (A)(3).

(B) Other Metal Piping. Where installed in or attached to a building or structure, a metal piping system(s), including gas piping, that is likely to become energized shall be bonded to the service equipment enclosure, the grounded conductor at the service, the grounding electrode conductor where of sufficient size, or the one or more grounding electrodes used. The bonding jumper(s) shall be sized in accordance with 250.122, using the rating of the circuit that is likely to energize the piping system(s). The equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping shall be permitted to serve as the bonding means. The points of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.

NOTAS:
 - Se esta é uma habitação multifamiliar, o tamanho pode ser um pouco diferente.

    
21.07.2015 / 17:42

Ter um terreno grande não importa se todos os outros arames são pequenos porque eles vão derreter antes do solo. Desde que o solo seja maior que qualquer um dos fios da casa, então é suficiente. Normalmente, o maior fio é aquele que vai ao forno ou ao secador. A taxa de amperagem da caixa não importa em nada. Por exemplo, a caixa é de 500 amperes e o maior fio é de 100 amperes. Então, ter um aterramento classificado de 500 A é inútil, porque o fio de 100 A irá derreter muito antes do solo.

O melhor terreno é uma haste de cobre de 8 pés que você dirige para o chão com uma marreta. Então você prende uma alça trançada de cobre. Boa idéia para colocá-lo em tubos de PVC para protegê-lo da chuva. Para uma casa, a alça normalmente é de ½ "de largura ou maior.

    
21.07.2015 / 16:42