Fonte de alimentação da casa de bombas remota 220v e 120v

4

Eu li as perguntas anteriores e preciso fazer o acompanhamento antes de investir milhares de telefonemas.

A partir do celeiro, é necessário ligar a bomba de água de aspersão (TSC modelo CLLS115) a 900 pés de distância. A bomba pode funcionar tanto a 220V 10A quanto a 115V 20A.

No local da bomba de água, preciso puxar a luz da corrente & 115V recep para sm aquecedor ou lâmpada de calor nos meses de inverno.

A bomba é usada 1-2 x por semana durante uma hora. Barn tem 2 disjuntores não utilizados de 220V. Meu plano para manter o custo do fio para baixo é usar fio de fio de UD 4g Alum 3 (2 hots & um neutro) as 2 hots para os 2 lados de 220V & neutro para 115V precisa.

Se eu dirigi uma haste de aterramento no local da bomba para as necessidades do solo. As 2 hots para bomba com terra & o neutro com uma separação de 1 dos alimentadores de 220V & moído para um separador 20A separado para recep & leve.

Após a chegada da área da bomba ao cabo, foi-me dito que eu precisava de uma desconexão que eu tinha planejado em uma discoteca 30A. Eu tinha planejado colocar um subpainel por causa da necessidade de 115V como seu artigo declarou.

Na sua pergunta anterior, você afirmou que precisava de um disjuntor de 220V & 20A disjuntor no local. Se eu fiz o disjuntor de 220V no painel da bomba EU PRECISO DE UM INTERRUPTOR DE DESCONEXÃO NO LOCAL? no entanto, isso seria 2 disjuntores em 1 -220V circuito ou o disjuntor no celeiro seria suficiente? Eu preciso desconectar também? Em caso afirmativo, o cabo entra na discoteca primeiro, depois no painel ou vice-versa? Qual deles não é necessário ou ambos & onde ir com o cabo primeiro? - pensei que iria verificar antes de investir em disco & painel.

    
por user85301 30.04.2018 / 18:55

1 resposta

a versão "Eu possuo uma mina de cobre"

Se você possui uma mina de cobre, o custo do fio não é objeto. Venda seu cobre no mercado e compre alumínio. Assumindo que estamos executando apenas o nódulo em 10A, e pretendemos confinar a queda de tensão ao estoque 3%, precisaremos de 3/3/3/6 de cabo de alumínio.

Se você também deseja executar um total de 20A de cargas no total, precisaremos do cabo 2 / 0-2 / 0-2 / 0-1 ($ 3000).

Se você quiser uma queda de tensão de 30A ainda a 3%, você precisará de um cabo 4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 ($ 5000).

Precisamos de neutro porque você tem 120V para rodar e aparentemente você não pode usar 240V por algum motivo.

Precisamos de terra porque o uso de uma haste de aterramento não fornece proteção contra corrente de falha. Você também precisa de uma haste de aterramento.

Você precisará de uma desconexão em sua localização. Isso é tão fácil quanto usar um subpainel que tenha um disjuntor principal. O tamanho não importa, desde que seja > = o disjuntor de fornecimento. Lembre-se que também deve ter barras neutras e neutras separadas.

O conselho de ações, versão não-brainer

Veja "Eu possuo uma mina de cobre".

A versão "Eu não possuo uma mina de cobre"

em que o custo é considerado merecedor de atenção. Ok, 2,4 KW para a bomba, um pouco menos para calor e luz, digamos que podemos fazer isso em 5 KW. 5 transformadores KVA são frequentemente vistos no Craigslist por $ 100ish, precisamos de dois. Provavelmente transformadores de 480V, se possível, obtêm 600V, popular no Canadá.

Os transformadores serão usados de volta para trás, para aumentar a tensão de transmissão, reduzindo drasticamente a queda de tensão. No outro extremo, ele dará 120/240 de fase dividida.

Amps será 10,42 a 480V ou 8,3 a 600V. Nós estamos indo para uma queda de tensão de 6% na potência máxima, já que o empate normalmente será metade disso (e assim 1/4 da queda).

De qualquer forma, o # 8 Al será suficiente ou o # 10 Cu ($ 500). Nós só precisamos de 2 fios.

Por que não é neutro? Nós estaremos fabricando localmente neutro. Por que não há chão? Irrelevante desde que os transformadores isolam duplamente o serviço.

Como nosso transformador de saída final não possui referência à terra, devemos fornecer um com uma haste de aterramento local. Tudo isto tornaria este um serviço principal que necessita de um disjuntor principal e, como serviço principal, o neutro estaria ligado ao solo aqui. O termo técnico é "serviço derivado separadamente".

    
30.04.2018 / 23:04