Se você possui uma mina de cobre, o custo do fio não é objeto. Venda seu cobre no mercado e compre alumínio. Assumindo que estamos executando apenas o nódulo em 10A, e pretendemos confinar a queda de tensão ao estoque 3%, precisaremos de 3/3/3/6 de cabo de alumínio.
Se você também deseja executar um total de 20A de cargas no total, precisaremos do cabo 2 / 0-2 / 0-2 / 0-1 ($ 3000).
Se você quiser uma queda de tensão de 30A ainda a 3%, você precisará de um cabo 4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 ($ 5000).
Precisamos de neutro porque você tem 120V para rodar e aparentemente você não pode usar 240V por algum motivo.
Precisamos de terra porque o uso de uma haste de aterramento não fornece proteção contra corrente de falha. Você também precisa de uma haste de aterramento.
Você precisará de uma desconexão em sua localização. Isso é tão fácil quanto usar um subpainel que tenha um disjuntor principal. O tamanho não importa, desde que seja > = o disjuntor de fornecimento. Lembre-se que também deve ter barras neutras e neutras separadas.
O conselho de ações, versão não-brainer
Veja "Eu possuo uma mina de cobre".
A versão "Eu não possuo uma mina de cobre"
em que o custo é considerado merecedor de atenção. Ok, 2,4 KW para a bomba, um pouco menos para calor e luz, digamos que podemos fazer isso em 5 KW. 5 transformadores KVA são frequentemente vistos no Craigslist por $ 100ish, precisamos de dois. Provavelmente transformadores de 480V, se possível, obtêm 600V, popular no Canadá.
Os transformadores serão usados de volta para trás, para aumentar a tensão de transmissão, reduzindo drasticamente a queda de tensão. No outro extremo, ele dará 120/240 de fase dividida.
Amps será 10,42 a 480V ou 8,3 a 600V. Nós estamos indo para uma queda de tensão de 6% na potência máxima, já que o empate normalmente será metade disso (e assim 1/4 da queda).
De qualquer forma, o # 8 Al será suficiente ou o # 10 Cu ($ 500). Nós só precisamos de 2 fios.
Por que não é neutro? Nós estaremos fabricando localmente neutro. Por que não há chão? Irrelevante desde que os transformadores isolam duplamente o serviço.
Como nosso transformador de saída final não possui referência à terra, devemos fornecer um com uma haste de aterramento local. Tudo isto tornaria este um serviço principal que necessita de um disjuntor principal e, como serviço principal, o neutro estaria ligado ao solo aqui. O termo técnico é "serviço derivado separadamente".