Este tipo de comutador requer uma pequena quantidade de energia para operar e, como não há sempre um caminho de retorno disponível para energia constante. Essa chave usa o condutor de aterramento como um condutor de corrente e transfere uma pequena quantidade de energia para o condutor de aterramento. Não é o melhor design; na minha opinião, mas se as normas e organizações de segurança o aprovarem, deve ser seguro.
Devido a este design horrível, é necessária uma conexão sólida com a terra para que este comutador funcione. Que no seu caso, parece estar faltando. Parece que há um condutor de aterramento incluído no conjunto de cabos na caixa de distribuição, então eu começaria traçando o cabo de volta ao local de origem. Siga o cabo de volta para o cruzamento mais próximo, seja ele outro dispositivo ou o painel de serviço. Abra o ponto de junção e inspecione a fiação. Se tudo ficar bem nesse ponto, continue voltando pela linha até chegar ao painel de serviço. Você pode usar uma ferramenta como esta Multi-Purpose Wire Tracer , para ajudar a traçar a linha através de paredes e tetos. / p>
Se você acessar o painel de serviço e todas as conexões ao longo do caminho parecerem boas. Isso significa que você provavelmente terá uma ruptura ou algum outro dano no condutor de aterramento dentro do conjunto do cabo. Se este for o caso, você terá que localizar a seção danificada e substituí-la.