A maneira mais fácil de saber se uma tomada é alimentada por um MWBC é desligar o (s) disjuntor (es) conhecido (s) para fornecer energia a esse MWBC e ver se a energia da tomada é desligada.
O Código Elétrico Nacional da Agência Nacional de Proteção contra Incêndios dos EUA especifica que todos os condutores não-estacionários em um MWBCs devem ser controlados por um disjuntor bipolar ou um par marcado de disjuntores ligados.
É absolutamente admissível ligar os disjuntores usando esse buraco - é para isso que o buraco existe. Na maioria dos casos, porém, é melhor usar um disjuntor bipolar unitizado; Dessa forma, é provável que você obtenha a melhor correspondência possível e a vida útil entre os dois disjuntores internos individuais.
Observe que NÃO é permitido ligar dois disjuntores com diferentes classificações de CORRENTE juntos dessa maneira - todos os condutores não-estacionários em um MWBC devem ter o mesmo tamanho de fio e, portanto, se dois disjuntores individuais ligados forem usados, eles DEVEM ter o as mesmas classificações atuais.