Pequenos choques elétricos no banheiro

4

Eu tenho estado sujeito a choques elétricos leves no meu banheiro há anos. É provavelmente um bom momento para descobrir o problema (eu ainda estou aqui), então eu verifiquei a voltagem através da válvula de chuveiro e do dreno (o dreno é de ferro fundido por toda a casa). 24 volts. Quando definido como dc, ele lê +11 ou -11 dependendo do lead usado. Eu então desliguei o disjuntor principal e desconectei a linha de cabos da casa. (Não temos nenhuma linha telefônica fixa na casa - ela foi desconectada no poste) Eu desliguei o único sistema de subida da casa. As tensões permanecem as mesmas! Eu verifico outros locais da casa - e até tentei um cano de cobre para uma chave de fenda empurrada na terra - e encontrei o mesmo problema. O painel principal é aterrado a tubulação de cobre e uma haste de aterramento que parece ser movida horizontalmente através da parede da fundação cerca de 6 pés abaixo do nível. Alguma ideia? Chris

    
por Chris Hart 29.06.2014 / 21:04

3 respostas

Parece que você tem um neutro indevidamente ligado em algum lugar. Se não for facilmente identificado no painel de serviço principal, você precisará fazer algumas coisas:

  • Ligue para sua empresa de eletricidade e solicite (ou, se necessário, solicite) que verifique se o fio neutro de entrada está aterrado corretamente em seu lado do serviço.
  • Certifique-se de que o serviço de água para a casa tenha uma conexão de aterramento ao barramento de terra do painel a menos de 1,5 metro de entrar na casa e antes do medidor.
  • Instale novas hastes de aterramento para garantir que elas estejam fornecendo um aterramento adequado.
  • Instale jumpers em torno de qualquer conexão dielétrica no encanamento.

Se nenhum desses passos resolver o problema, eu começaria a abrir as coisas e garantir que você não tenha um ponto cruzado neutro e em algum lugar da casa.

    
30.06.2014 / 00:08

Verifique seu sistema de aterramento e veja se o sistema está perfeito. Devido a fatores de envelhecimento, a placa ou haste de aterramento teria sido oxidada e desconectada da rede. Mesmo em alguns casos, os fios que chegavam até as placas teriam sido danificados. Verifique uma vez e confirme que não existe problema com o sistema de aterramento.

    
14.07.2014 / 09:29

Você ou um vizinho, ou a cidade, ou a empresa de energia elétrica, provavelmente têm uma falha terrestre elétrica grave, que está despejando grandes quantidades de energia na Terra. Isso pode matar alguém. Ou talvez não.

Isso está acontecendo em um local que NÃO está diretamente entre suas conexões de esgoto e água. Portanto, seu gradiente de tensão cria uma tensão AC desigual entre eles. Uma outra fonte possível poderia ser se o solo em sua área fosse particularmente ácido ou salgado, e estivesse agindo como uma bateria entre os metais dissimilares de seu suprimento de água e linha de esgoto. Isso poderia explicar o componente DC. Então você pode ter duas fontes separadas de tensão perdida. Parabéns.

Se houver tensão constante entre o suprimento e o dreno, um ou os dois não estão devidamente aterrados ao painel de serviço elétrico.

Adicione o aterramento de cada um ao seu painel elétrico.

Ou instale uma boa iluminação LED de 24v no seu chuveiro e ligue-a à válvula de drenagem e chuveiro. Eletricidade grátis!

Também vale a pena notar. Se houver tensão de CC entre sua linha de esgoto e seu suprimento de água (causado pelo solo agindo como uma bateria entre metais diferentes) e se você "consertar" isso aterrando os dois no mesmo ponto, ou unindo-os, você faça com que as linhas de esgoto ou água corram e quebrem no chão. (catodização e annodization) Você deve considerar isolá-los eletricamente com um trecho da linha de abastecimento de água pex e linha de esgoto pvc apenas dentro de seu porão, onde eles entram em sua casa. Faça a sua ligação elétrica no lado da casa desses isoladores, não no lado da utilidade.

    
24.01.2016 / 06:08