Fio de entrada de serviço / local de aterramento (serviço de 100 A)

0

Estou recebendo um serviço de 100 amp conectado à minha cabine (atualmente fora da rede). A empresa de energia quer que eu instale minha base de medidores no canto da propriedade e que eu instale 200 'de conduíte subterrâneo do polo base do medidor na minha cabine.

Eu planejo instalar um painel principal no poste do medidor, alimentando um sub-painel pendurado ao lado da minha cabine.

Minha pergunta é: que tipo de fio devo usar para a corrida subterrânea? Além disso, preciso também aterrar o sub painel na cabine?

    
por GeneSane 15.04.2016 / 22:44

1 resposta

Você precisará usar um cabo ou fios classificados para locais molhados. Você provavelmente usará o cabo do alimentador subterrâneo (tipo UF), o cabo de entrada de serviço subterrâneo (tipo USE) ou os fios THWN.

Você terá que instalar um eletrodo de aterramento adequado na cabine e ligar o condutor de aterramento a ele.

Você terá um eletrodo de aterramento no pólo, onde unirá o neutro de manutenção e o condutor de aterramento do equipamento. A partir daí, você executará quatro fios (dois "hots", um neutro e um terra) e manterá o solo e o neutro separados.

    
15.04.2016 / 23:31