Posso / devo mover esses canos?

3

Eu preciso consertar uma válvula de esfera quebrada (felizmente a válvula não vaza até eu ligá-la) que vai para uma torneira externa. Além disso, todos esses tubos são CPVC.

Quando eu olhei para substituí-lo, eles pareciam ter uma maneira indireta de fazê-lo. Posso rotear de forma diferente?

Configuração atual:

Outra vista:

Configuração proposta:

Eu prefiro correr para cima e colocar 90 no outro lado do feixe (ou seja, não passe pelo feixe).

  • Isso causará problemas de pressão (seja através da torneira externa ou o resto da casa)?
  • Por que eles fizeram isso?
por kevindaub 27.04.2013 / 22:25

2 respostas

Não há nada errado em movê-lo para sua configuração sugerida. Eles provavelmente passaram pelo enquadramento para tornar toda a configuração mais segura. Certifique-se de alterá-lo para certificar-se de que você o prenda ao enquadramento para garantir que não haja espaço para movimento.

    
27.04.2013 / 22:49

Nenhuma mudança na pressão pode ser um aumento (muito) leve no fluxo (menos 1 cotovelo).

Não faço ideia do porquê. Talvez eles estivessem experimentando um novo bocado de madeira chata.

    
27.04.2013 / 22:49